您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 可编程控制器应用于空气干燥器

bubli

bubli   |   当前状态:在线

总积分:817  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-22

最后登录时间: 2015-05-25

空间 发短消息加为好友

可编程控制器应用于空气干燥器

bubli  发表于 2008/12/4 20:15:17      764 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

无热再生空气干燥器是空气压缩机配套产品,其控制部分为一专用程序控制器,由于无图纸,维修困难。采用西门子LOGO可编程控制器代替后,收到良好的效果。

 无热再生空气干燥器工艺流程参见图1。两个干燥塔交替工作,循环进行干燥再生,压缩空气经气动膜切断阀F1进入干燥塔A,沿干燥床上升脱水干燥,干燥后的气体,大部分经止回阀、过滤器送至用户,小部分通过球阀,降至常压进入干燥塔B,使先前吸附了水分的干燥剂获得再生,然后经气动膜切断阀F4和消声器放入大气。


图1
1.球阀 2.气动膜切断阀 3.止回阀

表1为控制器工作时序,F1、F2为气闭阀,F3、F4为气开阀,O为阀开状态,C为阀闭状态。

表1

0s
10s
270s
300s
310s
570s
600s
F1
O
O
O
C
C
C
O
F2
C
C
C
O
O
O
C
F3
C
C
C
C
O
C
C
F4
C
O
C
C
C
C
C

控制接线如图2所示。L为相线,N为地线,Q1~Q4为输出端,I1~I6为输入端。逻辑见图3。


图2


图3

从图2、图3可看出,当按钮S1按下,I1有输入,功能块B02立即有输出1,分为两路,一路输入断开延时功能块B01,立即有输出1,气动切断阀F2关闭,同时输入接通延时功能块B07。另一路输入保持接通B05,延时10s后,B04断开有输入1,则输出1,F4气动阀打开,同时输入B05复位端使B05复位。260s后,B04输出0,F4阀关闭。经300s后,B01输出0,F2阀开。同时B07输出1也分为两路,一路输入B06断开延时功能块,B06立即输出1,F1阀关闭。另一路输入B09保持接通功能块。经设定时间10s后输出1,断开延时功能块B08,立即输出1,F3阀打开,同时输入B09的复位端使B09复位。经设定时间260s后,B08输出0,F3阀打开。经设定时间300s后,B06输出0,F1阀打开,B03输出1,输入B02。接着重复开始的工作过程,进入下一个工作周期。如此循环,10min为一个周期。

当I2有输入(按钮S2接通)时,输出分为四路,分别去延时断开功能块B01、B04、B06、B08的复位端R,使其全部复位输出为0,从而关掉系统。编程可通过面板的操作键完成,还可方便地修改工作周期,只需重新设定时间即可,也可在程序中增加故障报警功能。

1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/12/4 20:15:17

    看了本文,发现是用了一台西门子的LOGO!很有启发,再者投资也不大,可在空压站推广使用。
    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/12/4 20:15:17 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /