-
-
xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-03-21
最后登录时间: 2012-03-20
-
PLC控制中央空调程序(-)说明及注释
xiao_xiao1 发表于 2008/12/5 12:01:48 420 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
PLC控制中央空调程序说明
该系统是采用三菱FX-48MR对原有的手动蒸汽溴化浬中央空调机组进行自动化改造,效果不错,原系统是青岛某厂生产的,反映为操作复杂,不方便,通过增加探测仪器,如数字温度计、铜棒液位计、电动阀门等配合PLC控制,自动化程度大大提高,同时,保留了手动操作功能,可以由转换开关转换。
该程序的设计关键是通过监测外部温度、蒸汽压力等状态调节几个阀门(蒸汽阀、冷水阀、溶液阀)以及溶剂泵、冷水泵等。巧妙之处是运用可逆计数器来记录蒸汽阀和溶液阀的开度,这样减少了许多外部设备,使系统更趋简单实用。
PLC控制中央空调程序I/O注释
I/O 程序中名称 意义
X0 ZQFK.F 蒸汽阀开反馈
X1 RUN 开机运行
X2 STOP 停机
X3 AUTO 自动调节档
X4 MUTE 警铃静音
X5 TX>TS 水温低
X6 PQ<PL 气压过低
X7 RYFK.F 溶液阀开反馈
X10 RYFG.F 溶液阀关反馈
X11 OLLJB 冷剂泵过载
X12 OLFSB 发生泵过载
X13 PQ>PH 气压过高
X14 HOTGF 高发过热
X15 ZQFG.F 蒸汽阀关反馈
X16 JJIN 结晶
X17 LSDW 冷流水低温
X20 LJSDW 冷剂水低温
X21 LS BUZU 冷流水不足
X22 LQS BUZU 冷却水不足
X23 XSQDW 吸收器低温
X24 YCH 液位超高
X25 YH 液位高
X26 -YL 液位低
X27 -YCL 液位超低
I/O 程序中名称 意义
Y0 BELL 警铃
Y1 RYFK 溶液阀开
Y2 RYFG 溶液阀关
Y3 ZQFK 蒸汽阀开
Y4 HAND-ZQF 手动蒸汽阀关
Y5 ZQFG 蒸汽阀关
Y6 LQSFK 冷却水阀开
Y7 LQSFG 冷却水阀关
Y10 DSTOP 停止指示灯
Y11 DCOOL 制冷指示灯
Y12 DXISI 稀释指示灯
Y13 DAUTO 自动指示灯
Y14 HAND-BENG 手动泵
Y15 RYB 溶液泵
Y16 LJB 冷剂泵
Y17 FSB 发生泵
I/O 程序中名称 意义
M0 AUTO RUN 自动运行
M1 HAND RUN 手动运行
M2 ZLEN 制冷
M3 ZLCU 制冷初期
M4 XISI 稀释
M5 WAIT STOP 待机
M7 NLTJK
M8 ERROR 故障
M10 FSBT 发生泵停止
M23 HAVE XSQDW 吸收器低温
M30 READY 准备好
M50 QFK.F 蒸汽阀开
M51 QFG.F 蒸汽阀关
M52 RFK.F 溶液阀开
M53 RFG.F 溶液阀关
M54 LFK.F 冷水阀开
M55 LFG.F 冷水阀关
M100 QJZK 蒸汽阀禁止开
M101 Q1G 蒸汽阀开1级
M102 Q2K 蒸汽阀开2级
M103 Q3K 蒸汽阀开3级
M104 Q1G1 蒸汽阀关1级
M105 Q3K1 蒸汽阀开3级
M106 Q1G2 蒸汽阀关1级
M107 QCXG 蒸汽阀持续关
M108 QG 蒸汽阀关闭
M109 QFINI 蒸汽阀初始化
M110 R2K 溶液阀开2级
M111 R1K 溶液阀开1级
M112 RJZ 溶液阀静止
M113 R1G 溶液阀关1级
M114 R2G 溶液阀关2级
M115 RG 溶液阀关闭
M119 RFINI 溶液阀初始化
M120 L1G 冷水阀关1级
M121 L1K 冷水阀开1级
M122 LJZ 冷水阀静止
M123 L1K--100% 冷水阀全开
M200 QF<25 蒸汽阀开度<25%
M201 QF25 蒸汽阀开度=25%
M202 QF>25 蒸汽阀开度>25%
M203 QF<50 蒸汽阀开度<50%
M204 QF50 蒸汽阀开度=50%
M205 QF>50 蒸汽阀开度>50%
M206 QF<75 蒸汽阀开度>75%
M207 QF75. 蒸汽阀开度=75%
M208 QF>75 蒸汽阀开度>75%
M210 RF<25 溶液阀开度<25%
M211 RF25 溶液阀开度=25%
M212 RF>25 溶液阀开度>25%
M213 RF<50 溶液阀开度<50%
M214 RF50 溶液阀开度=50%
M215 RF>50 溶液阀开度>50%
M216 RF<75 溶液阀开度<75%
M217 RF75. 溶液阀开度=75%
M218 RF>75 溶液阀开度>75%
M220 LF<25 冷水阀开度<25%
M221 LF25 冷水阀开度=25%
M222 LF>25 冷水阀开度>25%
M223 LF<50 冷水阀开度<50%
M224 LF50 冷水阀开度=50%
M225 LF>50 冷水阀开度>50%
M226 LF<75 冷水阀开度<75%
M227 LF75 冷水阀开度=75%
M228 LF>75 冷水阀开度>75%
M230 QF>0 蒸汽阀开度>0
M231 QF=0 蒸汽阀开度=0
M232 QF<0 蒸汽阀开度<0
M233 QF<100 蒸汽阀开度<100%
M234 QF100 蒸汽阀开度=100%
M235 QF>100 蒸汽阀开度>100%
M240 RF>0 溶液阀开度>0
M241 RF=0 溶液阀开度=0
M242 RF<0 溶液阀开度<0
M243 RF<100 溶液阀开度<100%
M244 RF100 溶液阀开度=100%
M245 RF>100 溶液阀开度>100%
M250 LF>0 冷水阀开度>0
M251 LF=0 冷水阀开度=0
M252 LF<0 冷水阀开度<0
M253 LF<100 冷水阀开度<100%
M254 LF100 冷水阀开度=100%
M255 LF>100 冷水阀开度>100%
M500 ONCE 只运行一次标志
T50 INI TIME 初始化时间
C220 ZQF TIME 蒸汽阀时间(开度)
C221 RYF TIME 蒸汽阀时间(开度)
D20 XISI TIME 稀释时间
D200 QF25 TIME 蒸汽阀25%的时间量
D202 QF50 TIME 蒸汽阀50%的时间量
D204 QF75 TIME 蒸汽阀75%的时间量
D206 QF100 TIME 蒸汽阀全开的时间量
D210 RF25 TIME 溶液阀25%的时间量
D212 RF50 TIME 溶液阀50%的时间量
D214 RF75 TIME 溶液阀75%的时间量
D216 RF100 TIME 溶液阀全开的时间量
D230 PIAN CA 偏差量设定