liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-08-10
最后登录时间: 2010-12-09
-
-
连锁用的信号是只引到ESD判断 还是ESD和DCS都引入并做共同判断为好??
liubingrui 发表于 2009/6/18 10:24:57 1042 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
-
xxkjfw 发表于 2008/12/5 22:08:04
为了保证生产的安全,ESD和DCS都引入做共同判断是最好的。否则联锁信号必须优先引入ESD,因为同时引入DCS,这会增加DCS的输入点数(指硬接线输入),当然也可以采取ESD和DCS通讯的方式。2楼 回复本楼
引用 xxkjfw 2008/12/5 22:08:04 发表于2楼的内容
-
-
引用 paul1088 2008/12/6 19:40:21 发表于3楼的内容
-
-
-
-
liyong2008bj | 当前状态:在线
总积分:3165 2025年可用积分:0
注册时间: 2004-05-19
最后登录时间: 2019-07-02
-
-
liyong2008bj 发表于 2009/6/18 10:24:57
你们都说的不是非常对,应该是重要的连锁信号需要ESD去处理,非重要的连锁信号可以DCS处理。可以ESD把相对主要的数据通讯给DCS。4楼 回复本楼
引用 liyong2008bj 2009/6/18 10:24:57 发表于4楼的内容
-