1 引言
恒压供水在城市自来水管网系统、住宅小区生活消防用水系统、楼宇中央空调冷却循环水系统等众多领域中均有应用。恒压供水是指用户端在任何时候,不管用水量的大小总能保持管网中水压的基本恒定。在恒压供水系统中可根据压力给定的理想值信号及管网水压的反馈信号进行比较,变频器根据比较结果调节水泵的转速,达到控制管网水压的目的。本文介绍基于PLC控制的多台水泵循环变频恒压供水系统的设计方法。
2 控制要求
某中心给水泵站担负周边高层小区的生活用水二次加压任务。包括3台22KW生活水泵、1台7.5KW夜间补压水泵。3台生活水泵用水高峰时段需要工作在“1工1变”状态,其它时段工作在“1变”状态,深夜用水低谷仅用7.5KW补压泵工作在工频即可。
3 系统设计
该系统主要由三菱FX-2N系列PLC控制器、三菱FR-A540变频器、PID调节器、压力变送器、浮球水位计(开关)、低压电气设备及水泵组成。
3.1主回路设计
采用一拖多的方式,每台电机水泵既可工频运行又可变频运行。主回路如图1。
图7 PLC与PID调节器配合控制方案
4结束语
多泵循环变频恒压供水系统的应用越来越广泛,它取代了传统的水塔、高水位箱或气压罐,不但大大的改善了系统的性能,而且节能环保,具有良好的技术和经济效益。
1楼
0
0
回复
