您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » MICROMASTER4/SINAMICS G120/G120D:不同斜坡时间是如何切换的?

wj321

wj321   |   当前状态:离线

总积分:1211  2024年可用积分:0

注册时间: 2003-05-12

最后登录时间: 2009-11-05

空间 发短消息加为好友

MICROMASTER4/SINAMICS G120/G120D:不同斜坡时间是如何切换的?

wj321  发表于 2008/12/7 21:00:05      601 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有两个可以使用的斜坡时间:“斜坡时间”和“点动斜坡时间”——使用 P1124 实现两者之间的切换。

P1124 (信号源:使能 JOG 斜坡时间) 定义了用于点动斜坡时间和标准斜坡时间之间进行切换的信号源。最常用的设置为 722.0、722.1 和 722.2 (分别为数字量输入端 0-2/1-3*各自的),当通过设置 "使能BICO功能(enable BICO parameterisation)" (如:P0702 = 99) 来设置所需的数字量输入时,用户需要参考该设置。
一个合适的参数设置 (使用 P0003 = 3) 范例为:

P0700 = 2 (通过端子控制)
P1120 = 标准斜坡上升时间
P1121 = 标准斜坡下降时间
P1060 = 点动 斜坡上升时间
P1061 = 点动斜坡下降时间
P0701 = 1  (将数字输入0/1* 设置为 "ON right")
P0702 = 99 (使能 数字输入1/2* 的 BICO 参数化)
P1124 = 722.1 (将 点动斜坡时间和标准斜坡时间之间进行切换的信号源定义为 数字输入1/2* )


在上面的实例中:
当 数字输入1/2 *未激活时,斜坡时间将为“标准”(通过参数 P1120 和 P1121 设置)。
当 数字输入1/2* 激活时,将应用 点动 斜坡时间 (通过参数 P1060 和 P1061 设置)。


*) 请注意MICROMASTER 4变频器的数字输入端子的起始号码为1,而SINAMICS G系列变频器的数字输入端子起始号码为0。

1楼 0 0 回复