您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 该怎样选择断路器?

nicebaby

nicebaby   |   当前状态:在线

总积分:415  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-09

最后登录时间: 2011-08-09

空间 发短消息加为好友

该怎样选择断路器?

nicebaby  发表于 2008/12/22 19:54:47      3900 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我要连接的是37KW的电机,其额定电流为69。8A,请问各们大侠我该如何选择断路器,其型号是什么?
1楼 0 0 回复
  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/12/8 20:32:50

    国产的选正泰、德力西,国外的选穆勒、施耐德的梅兰日兰,型号记不得了。
    2楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/12/8 20:32:50 发表于2楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/12/8 22:11:58

    3楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/12/8 22:11:58 发表于3楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/12/9 10:10:34

    4楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/12/9 10:10:34 发表于4楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/12/9 11:34:11

    5楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/12/9 11:34:11 发表于5楼的内容

  • semiscone

    semiscone   |   当前状态:在线

    总积分:4800  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-29

    最后登录时间: 2013-07-11

    空间 发短消息加为好友

    semiscone   发表于 2008/12/9 15:52:22

     

    6楼 回复本楼

    引用 semiscone 2008/12/9 15:52:22 发表于6楼的内容

  • zhiy66

    zhiy66   |   当前状态:在线

    总积分:6528  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-18

    最后登录时间: 2012-01-11

    空间 发短消息加为好友

    zhiy66   发表于 2008/12/10 19:48:18

    给电动机选择断路器,首先考虑是降压起动还是直接起动?前者可用线路保护型的后者一定要用电动机保护型的,后者的瞬时动作过流倍数高,可避开起动电流,否则起动时会跳阐。其次根据电动机的额定电流,来选断路器的额定电流。再根据性价比选择何种型号、何种厂家的产品了。我感觉100A的塑壳空开就行.
    7楼 回复本楼

    引用 zhiy66 2008/12/10 19:48:18 发表于7楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2008/12/14 20:39:02

    8楼 回复本楼

    引用 218hty 2008/12/14 20:39:02 发表于8楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/12/15 8:41:41

    9楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/12/15 8:41:41 发表于9楼的内容

  • 奋进

    奋进   |   当前状态:离线

    总积分:725  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-16

    最后登录时间: 2009-10-30

    空间 发短消息加为好友

    奋进   发表于 2008/12/16 10:29:14

    应该结合整个回路的总电流,还要结合生产厂家的技术数据,一般是总电流的1.3倍左右,以上建议仅作参考。
    10楼 回复本楼

    引用 奋进 2008/12/16 10:29:14 发表于10楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2008/12/21 15:59:56

       你要考虑到,起动方法不同,起动电流也不同,一般取额定电流的1.5倍。型号用正泰就可以了。
    11楼 回复本楼

    引用 chzan 2008/12/21 15:59:56 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】