第四节 短网
第3.4.1条 经常有工作短路的电炉装置,应采用铜母线。负荷平稳的电炉装置可采用铝母线,但应设置可靠的铜铝过渡接头。
第3.4.2条 从硬母线引至电炉可动接线板的软电缆,应防止磨损和短路;5t及以上的三相电弧炉,宜采用水冷软电缆。
第3.4.3条 矿热炉的母线应设置防止炉料喷溅或热辐射的防护设施。
第3.4.4条 对短网母线紧固,其垫块应采用绝缘浸渍处理的石棉水泥板或纤维压板;当电压在500V以下时,可采用绝缘浸渍处理的木材。
第3.4.5条 10000A及以上电炉短网的动稳定计算,应计入母线交叉及转弯处可能增加的电磁力。
导体支架间的距离,应进行谐振校验。
第3.4.6条 5000A及以上的电炉短网与变压器之间,应采用可挠性连接。
第3.4.7条 三相电弧炉中心线与电炉变压器室外墙间的距离和墙上短网出线口位置的确定,应在炉体倾动和炉盖旋转时使其软电缆尽量短。
第3.4.8条 在电炉变压器的短网进行电焊时,应采取防止由于电炉变压器二次侧带电使一次侧产生高电压造成危险的措施。
第3.4.9条 在测量电弧炉短网阻抗值和其不平衡率进行运行短路试验时,应计入电炉变压器绕组结线方式对测量值的影响。