您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 在STEP 7 Micro/WIN里怎样优化使用定时器?

wj321

wj321   |   当前状态:离线

总积分:1211  2025年可用积分:0

注册时间: 2003-05-12

最后登录时间: 2009-11-05

空间 发短消息加为好友

在STEP 7 Micro/WIN里怎样优化使用定时器?

wj321  发表于 2008/12/9 18:04:41      753 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

描述:
在 STEP 7 Micro/WIN 里定时器的调用总数限制在 256:

接通延时定时器(“TON”) 和断开延时定时器(“TOF”)

  • 2 个(“T32” 和“T96”) 时基为 1 ms
  • 8 个(“T33” 到“T36” 以及“T97” 到“T100”) 时基为 10 ms
  • 182 个(“T37” 到“T63”以及“T101”到“T255”) 时基为 100 ms

带记忆的接通延时定时器 (“TONR”)

  • 2 个(“T0”和“T64”) 时基为 1 ms
  • 8 个(“T1”到“T4”以及“T65”到“T68”) 时基为 10 ms
  • 54 个(“T5”到“T31”以及“T69”到“T95”) 时基为 100 ms


Fig. 01

从 STEP 7 Micro/WIN 版本 4 开始,功能块“BGN_ITIME”和“CAL_ITIME” 也可用于版本 2 开始的 S7-200 CPUs ,定时器可以进行如下仿真而没有限制:

注意:由于输出是双字格式,最大定时时间是49.7天。

接通延时定时器
输入点 I0.0 接通(上升沿) 3 秒后(3000 ms), 输出点 Q0.0 置位。


Fig. 02

带记忆的接通延时定时器
如果输入点 I0.1 的接通时间等于或大于 3 秒 (3000 ms),输出点 Q0.1 置位。输入点 I0.2 用于复位。


Fig. 03

断开延时定时器
输入点 I0.3 断开(下降沿) 3 秒 (3000 ms) 后,输出点 Q0.3 复位。


Fig. 04

脉冲发生
通过激活(下降沿)输入点 I0.4,输出点 Q0.4 获取一个持续 3 秒(3000 ms)的脉冲。


Fig. 05


1楼 0 0 回复