在一些应用中,一个频率要求就是变频器能够快速地响应二进制信号。
这种应用的典型案例是在传送带应用中快速的横动/爬行切换和传感器引起的快速停车。
总的来说,这种应用是通过PLC的数字输入模块来读取变化的传感器信号,然后PLC再去适当地控制变频器。然而这种方案的不足之处是因为PLC和总线有循环扫描时间,就造成了响应时间波动和太长。
对于这些应用,SINAMICS G120和SINAMICS G120D有标准的功能,即快速自由功能块(fast FFB)。他们在变频器里执行预处理互锁逻辑功能,它将提高响应速度。
使用SINAMICS G120(6-9个数字输入/3个数字输出)或者SINAMICS G120D(6个数字输入/2个数字输出)的数字输入和数字输出作为PLC的分布式I/O,不再需要专门为传感器和执行器提供附加的I/O模块。

在这个常见问题中,下面的案例描述了快速横动/爬行切换(例如,变频器从横动转换到爬下状态)和经传感器快速停车。

• 传送带的驱动电机必须由PLC通过现场总线(Profibus或者Profinet)控制,并提供频率设定(快速的横动速度)。
• 停车传感器起动之前,另外一个传感器起动,电机必须从快速横动减速并切换到爬行状态,直到停车传感器起动后停车。
•在停车传感器起动时为了能够在传送带上输送货物或者再次起动传送带,PLC必须能够提供旁路信号。
• 此外,G120/G120D的数字输入可以作为PLC的分布式I/O来读取,同时G120/G120D的数字输出可作为PLC的分布式I/O去控制执行器(例如电磁阀)。


传送带的控制

SINAMICS G120D(防护等级为IP65的分布式变频器)手册描述了该功能实现方法。对于SINAMICS G120(防护等级为IP20的变频器)来说,从原则上来说流程是一样的。