jiqishun  发表于 2008/12/12 8:09:33      939 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

继电器输出的cpu224的输出点开关寿命,样本上说无负载1000万次,额定负载10万次,怎么相差这么大?选用的继电器输出cpu224的输出点接24v、40mA继电器负载,动作次数比较高,如果按10万次算,也就1年多寿命,请问采用的这种方式开关寿命实际情况是多少?
1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2008/12/10 9:23:56

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2008/12/10 9:23:56 发表于2楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/12/10 14:31:26

    对于常规继电器其使用寿命大都是10万次。当然其寿命还与产品质量、正确使用、维护检修的认真程度有很大的关系。“采用的这种方式开关寿命实际情况是多少?”------这只有通过实践的检验了。