与所有PLC一样,CPM1A内部的“软继电器”可以将用户数据区按继电器的类型分为7大类区域:即I/O继电器区、内部辅助继电器区、专用继电器区、暂存继电器区、定时/计数继电器区、保持继电器区、和数据存储继电器区。区域中的每一位继电器都有“0”或“1”两种状态,而且这些继电器是可以通过程序被寻址访问,所以把这类继电器称为“软”继电器。
OMRON公司的系列PLC采用“通道”(CH)的概念来标识数据存储区中的各类继电器及其区域,即将各类继电器及其区域划分为若干个连续的通道,PLC则是按通道号对各类继电器进行寻址访问的。CPM1A型PLC的数据区继电器通道号分配见表4-6。每一个通道包含16个位(即二进制位),相当于16个继电器。用五位十进制数字就表示一个具体的继电器及其触点号。例如00001表示000通道的第01号继电器;01001表示010通道的第01号继电器等等。其中的通道号表示了继电器的类别。CPM1A的继电器类型及通道号区表示如下:
表4-6 数据区继电器通道号分配表
名 称 点 数 通道号 继电器地址 功 能
输入继电器 160点
(10字) 000~009CH 00000~00915 能分配给外部输入输出端子的继电器(没有使用的输入输出通道可用作内部辅助继电器使用)
输出继电器 160点
(10字) 010~019CH 01000~01915
内部辅助继电器 512点
(32字) 200~231CH 20000~23115 程序中能自由使用的继电器
特殊辅助继电器 384点
(24字) 232~255CH 23200~
25507 具有特定功能的继电器
暂存继电器 8点 TR0~7 在回路的分叉点上,暂时记忆ON/OFF状态的继电器
保持继电器 320点
(20字) HR00~19CH HR0000~1915 程序中能自由使用,且断电时也能保持断电前的ON/OFF状态的继电器
辅助记忆继电器 256点
(16字) AR00~15CH AR0000~1515 具有特定功能的继电器
链接继电器 256点
(16字) LR00~15CH LR0000~1515 1:1连接中作为输入输出用的继电器(也可用作内部辅助继电器)
定时器/计数器 128点 TIM/CNT 000~127 定时器、计数器共用相同号
数据内存
(DM) 可读/写 1002字 DM0000~0999
DM1022~1023 以字为单位(16位)使用,断电时保持数据
DM1000~1021不作为存放异常历史时可作为常规的DM自由使用