1)检查油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰且在与环境温度相符的油位线上,不能过高或过低。过高了,在变压器投入运行带上负荷后,油温上升,油膨胀,很可能使油从油枕顶部的呼吸器连通管处溢出;过低了,则在冬季轻负荷或短时期内停运时,很可能使油位下降至油位计上看不到的位置。 2)检查盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗漏油现象。否则当变压器带上负荷后,在热状态下,会发生更严重的渗漏现象。 3)检查防爆管(安全气道)的防爆膜是否完好。 4)检查呼吸器的吸潮剂是否失效。 5)检查变压器的外壳接地是否牢固可靠,因为它对变压器起着直接的保护作用。 6)检查变压器一、二次出线套管及它与导线的连接是否良好,相色是否正确。 7)检查变压器上的铭牌与所要求选择的变压器规格是否相符。例如各侧电压等级、变压器的接线组别、变压器的容量及分接开关位置等。 2测摇变压器绝缘 用1000~2500V兆欧表测量变压器的一、二次绕组对地绝缘电阻(测量时非被测绕组接地),以及一、二次绕组间的绝缘电阻,并记录测摇时的环境温度,绝缘电阻的允许值没有硬性规定,但应与历史情况或原始数据相比较,不低于出厂值的70%(当被试变压器的温度与制造厂试验时的温度不同时,应换算到同一温度进行比较),但最低值不能低于25~130MΩ。 3测量绕组连同套管的直流电阻 根据国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第6.0.2条的有关规定:配电变压器各相直流电阻的相互差值应小于平均值的4%,线间直流电阻的相互差值应小于平均值的2%。 例如,一台S9-200/10型配电变压器,测得其绕组的三个线电阻分别为: RAB=10Ω、RBC=995Ω、RCA=1005Ω,求直流电阻相互差值是否合格? 利用公式ΔR=Rmax-RminR 式中 Rmax--三相实测值中最大电阻值; Rmin--三相实测值中最小电阻值; R --三相实测值的平均值。 则ΔR=1005-99510=1% 线间差未超过2%,所以合格。 由于变压器结构等原因,直流电阻的相互差值不能满足上述要求时,可与同温度下产品出厂实测数值比较,相应变化不大于2%,也属正常。 使用万用表测量变压器直流电阻时应注意两点:1)表笔接触良好,以表针稳定不动值为准 ;2)测量后注意放电。 4熔丝保护的检查 配电变压器一、二次通常采用熔丝保护,在送电投运前,必须检查所用的熔丝规格是否与规定的数值相符合,因为熔丝是用来保护变压器的一、二次出线套管,二次配线和变压器的内部短路故障所用,所以熔丝选择过大,将不会起到保护的作用。例如当二次出线套管短路时,如果熔丝不熔断,则变压器仍会被烧毁;反之,熔丝若选择过小,则在正常运行情况下,例如在额定负荷或允许的过负荷情况下熔丝熔断,就会造成对用户供电的中断,此时若三 相熔丝只熔断一相,则对用户造成的危害更大,因为用户的三相动力负荷,例如电动机若长时间处于两相受电运行,会产生过热而被烧毁。 一次熔丝选用的标准通常是:变压器一次额定电流的1.5~2倍。二次熔丝的选用标准通常是:变压器二次额定电流。 例如:S9-200/10型,一、二次额定电压为10/0.4kV的配电变压器。一、二次熔丝如何选择? 解:1)I1=SN3U1 =2003×10=115(A) 取15~2倍,所以一次熔丝选用20A。 2)I2=SN3·U2 =2003×04=2887(A) 所以二次熔丝选用300A。 如以上四个方面的检查全部合格,则先将变压器空投(不带负荷),电磁声无异常,测量二次 侧电压是否平衡,如平衡说明变压器变比正常,无匝间短路,变压器可以带负荷正式运行。 |