您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » s7-200 pc access简介

wj321

wj321   |   当前状态:离线

总积分:1211  2024年可用积分:0

注册时间: 2003-05-12

最后登录时间: 2009-11-05

空间 发短消息加为好友

s7-200 pc access简介

wj321  发表于 2008/12/10 20:42:25      1484 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PC Access 概述及使用 
西门子最新推出的PC Access 软件是专用于S7-200 PLCs 的OPC Server(服务器)
软件,它向OPC 客户端提供数据信息,可以与任何标准的OPC Client(客户端)
通讯。 PC Access 软件自带OPC 客户测试端,用户可以方便的检测其项目的通讯
及配置的正确性。
OPC(OLE for Process Control)是嵌入式过程控制标准,是用于服务器/
客户端链接的统一而开放的接口标准和技术规范。OLE
是微软为Windows 系统、应用程序间的数据交换而开发的技术,是Object
Linking and Embedding 缩写。
不同的供应商的硬件存在不同的标准和协议,OPC 作为一种工业标准,提供了工
业环境中信息交换的统一标准软件接口 , 数据用户不用再为不同厂家的数据源开
发驱动或服务程序。
OPC 将数据来源提供的数据以标准方式传输至任何客户机应用程序。OPC(用于
进程控制的OLE)是一种开放式系统接口标准,可允许在自动化/PLC 应用、现场
设备和基于PC 的应用程序(例如HMI 或办公室应用程序)之间进行简单的标准
化数据交换。 定义工业环境中各种不同应用程序的信息交换,它工作于应用程序
的下方。您可以在PC 机上监控、调用和处理可编程控制器的数据和事件。
PC Access 可以用于连接西门子,或者第三方的支持OPC 技术的上位软件。
PC Access 的兼容性
• 支持OPC Data Access(DA)3.0 版(Version 3.0)
• 可以运行在Windows 2000 或Windows XP
• 可以从Micro/WIN 项目(V3.x -V4.x)中导入符号表
• 支持新的S7-200 智能电缆(RS-232 或USB)
• 支持多种语言:英语、中文、德语、法语、意大利语、西班牙语
PC Access 目前的版本是PC Access V1.0 SP1 。SP 升级包可以在S7-200 产品主页
上*******安装。
PC Access 可以在Microsoft 的如下操作系统中安装、使用:
• Windows 2000 SP3 以上
• Windows XP Home
• Windows XP Professional(已通过Windows XP SP2 下的测试)
2
PC 机的硬件要求:
• 任何可以安装运行上述操作系统的计算机
• 最少150M 硬盘空间
• Microsoft Windows 支持的鼠标
• 推荐使用1024×768 像素的屏幕分辨率,小字体
PC Access 支持的硬件连接
PC Access 可以通过如下硬件连接与S7-200 通讯:
• 通过PC/PPI 电缆(USB/PPI 电缆)连接PC 机上的USB 口和S7-200
• 通过PC/PPI 电缆(RS-232/PPI 电缆)连接PC 机上的串行COM 口和S7-200
• 通过西门子通讯处理器(CP)卡和MPI 电缆连接S7-200
• 通过PC 机上安装的调制解调器(Modem)连接S7-200 上的EM241 模块
• 通过以太网连接S7-200 上的CP243-1 或CP243-1 IT 模块
上述S7-200 的通讯口可以是CPU 通讯口,也可以是EM277 的通讯口。
不支持CP5613 和CP5614 通讯卡。
PC Access 的协议连接
1. PC Access 所支持的协议:
• PPI(通过RS-232PPI 和USB/PPI 电缆)
• MPI(通过相关的CP 卡)
• Profibus-DP(通过CP 卡)
• S7 协议(以太网)
• Modems(内部的或外部的,使用TAPI 驱动器)
2. 所有协议允许同时有8 个PLC 连接
3. 一个PLC 通讯口允许有4 个PC 机的连接,其中一个连接预留给Micro/WIN
4. PC Access 与Micro/WIN 可以同时访问CPU
5. 支持S7-200 所有内存数据类型
PC Access 的特性
• 内置的OPC 测试Client 端,直接将Item 中的数据标签拖入Test Client 窗口
中,并点击工具栏中的Test Client Status 按钮即可监测数据.

• 可以添加Excel 客户端,用于简单的电子表格对S7-200 数据的监控
• 提供任何OPC Client 端的标准接口
• 针对于每一标签刷新的时间戳
PC Access 技术要点
• 不能直接访问PLC 存储卡中的信息(数据归档、配方)
• 不包含用于创建VB 客户端的控件
• 可以在你的PC 机上用Micro/WIN 4.0 和PC Access 同时访问PLC(必须使
用同一种通讯方式)
• 在同一PC 机上不能同时使用PC/PPI 电缆、Modem 或Ethernet 访问同一个
或不同的PLC,它只支持PG/PC-Interface 中所设置的单一的通讯方式
• PC Access 中没有打印工具
• 使用同一通讯通道,最多可以同时监控8 个PLC
• Item 的个数没有限制
• 可应用于当前Siemens 提供的所有CP 卡
• PC Access 专为S7-200 而设计,不能应用于S7-300 或S7-400 PLC
使用PC Access 访问S7-200 PLC 的具体配置,可在安装PC Access 后,参见PC
Access 中的相关在线帮助,其中有各种通讯方式的详细的使用步骤。
1楼 0 0 回复