您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 一台温控仪表,测温范围为-200~+600摄氏度,测量精度为0.2级,偏差如何计算
cnyes | 当前状态:离线
总积分:2240 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-12-06
最后登录时间: 2009-11-12
空间 发短消息加为好友
cnyes 发表于 2008/12/11 9:41:52 941 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
比如在输入票标准-100摄氏度、输入0摄氏度及300摄氏度输入时,仪表分别显示在多大的范围内才是合格。
精度是按全量程计算的, (600-(-200))*0.2%=1.6 即在任意点误差小于1.6度都是合格的