原文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/12/tech_3_16_12209.html
本文主要介绍了Pro-face触摸屏与Siemens-300系列PLC通过网桥连接到Profibus网络,工程中使用了6个12.1寸的真彩触摸屏。实现了整个系统的集中控制,同时又可以在现场操作。
一、前言
Pro-face是世界上第一个生产触摸屏的厂家,在人机界面领域里一直充当领头羊的角色,产品不断升级,推陈出新。现在的2000系列,性能好,功能强大,接口灵活,有很高的性价比。
二、系统介绍
系统硬件结构
1、PLC选用是SIEMENS S7-300系列CPU315-DP CPU,外加以太网模块和I/O模块若干。
2、触摸屏选用Pro-face2000系列,型号为:GP2600-TC41-24V。
3、网桥PB-B-MODBUS
4、温控表、变频器、及其他电气配件。
系统过程介绍
PLC选用的是SIEMENS公司CPU315-DP,作为Profibus主站,网桥作为Profibus的一个从站,站址设为2。网桥转为Modbus主站,所以触摸屏作为Modbus从站。
本来触摸屏GP2600-TC41-24V可以外挂Profibus DP网卡,直接接到Profibus DP现场总线上,不过这个系统用的触摸屏较多,由于成本问题,选用了一个网桥,把Profibus总线转化为Modbus总线,用RS485的方式接到触摸屏上,6个触摸屏都作为从站。
GP侧选择Modbus Slave协议形式,站点分别设置为1,2,3,4,5,6号站。波特率设置为9600或者19200均可,但是两边的设置需要保持一致。而且在触摸屏侧用Modbus Slave协议时只能使用4开头的数据区,所以需要使用位操作的时候只有使用4开头的寄存器的某个位来实现。
为了保证总线通讯的可靠性,要求既能在GP上能操作,也可在上位机监控。GP是放在操作现场,上位机在监控室,两者的画面效果相同。工程中出现了一问题:当上位机不操作时,GP可以正常操作;上位机操作时GP侧则为死机状态。经分析认为:在Modbus网络中只有主站向从站发送命令的前提下,从站才能按照主站的要求响应;而从站不能主动的向主站发送请求。实验中GP做Slave,所以上位机操作的时候GP可以响应到,而GP则不能操作。经查实:网桥那边有一个状态字和控制字,当控制字设置不同的值,就可以进行读写双相操作。
三、结论
此配置是一种比较经济的方式,而且系统工作很稳定、可靠,在其他的行业比较大型的生产线也可以这样应用,值得大力推广。