您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 调节阀性能和标准

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

调节阀性能和标准

jnzhlf  发表于 2009/3/19 22:18:59      867 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

调节阀新国标 气动调节阀国标GB4213-84 《气动调节阀通用技术条件》于1984年3月21日发布,于1985年1月1日实施。本标准又于1992年进行了修改,修改后的标准代号为GB/T4213-92,于1993年10月实施。该标准主要依据IEC国际标准,并结合我国具体情况而制定。原执行的部标自新国标实施之日起作废。 
  新旧标准比较,主要有以下不同:
  (1) 新国标增加了“寿命”指标,共计14个性能指标:
  1基本误差;2回差;3死区;4始终点偏差;5额定行程偏差;6泄漏量;7填料函及其它连接处的密封性:8气室的密封性;9耐压强度;10额定流量系数;11固有流量特性;12抗振动性;13动作寿命;14外观。
  (2)新国标对基本误差、回差、死区、始终点偏差、额定行程偏差分为A、B、……H、这8个等级,以便根据不同阀满足不同功能的要求选择性能成本比最佳的指标等级。旧标准针对每种阀而确定一个唯一对应的指标,缺乏灵活性。
  (3)新国标对泄漏量规定为A、B……F,这6个等级,最高F级以每分钟气泡数计。旧标准只有一个等级,高压阀规定泄漏量为0是不符合实际的。
  (4) 流量特性误差检验方法,新国标增加了按斜率法检验的方法。
  (5)新国标将旧标准流通能力改称流量系数。其数值旧标准做了统一规定,新国标由制造厂自行确定,更方便新产品设计定型。
  (6) 对基本误差、回差的测试点由旧标准分为10个测试点改为5个测试点。
  (7)新国标对调节阀气源和环境温度的要求。气源应为清洁、干燥的空气,不含有明显的腐蚀性气体、溶剂或其他液体。带定位器的调节阀,其气源所含固体微粒数量应少于0.1g/m,且微粒直径应大于3μm,含油量应小于1ppm。
  调节阀环境温度为-25~+55℃或-40~+70℃。
  调节阀工作时应满足上述要求。定位器气源不干净是造成定位器工作不正常的主要原因,占故障率的2/3以上,应特别注意这一点。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /