您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 在PROFIBUS和MPI总线系统中使用RS485中继器应该注意什么?

wj321

wj321   |   当前状态:离线

总积分:1211  2024年可用积分:0

注册时间: 2003-05-12

最后登录时间: 2009-11-05

空间 发短消息加为好友

在PROFIBUS和MPI总线系统中使用RS485中继器应该注意什么?

wj321  发表于 2008/12/12 19:51:12      1002 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

组态注意事项:
RS 485 中继器可用来放大 PROFIBUS 和 MPI 总线上的数据信号并能连接总线上的各个网段。

在下列情况下需要使用RS 485中继器:

  • 如果总线上挂接了多于 32 个站
  • 如果总线上的网段是隔离运行的,例如:连接到 RS485 中继器上的网段是电气隔离的。
  • 如果超过了最大网段长度

PROFIBUS 网段的最大长度:
下表给出了在不同波特率下的,ProfiBus网段的最大线长度:
 

波特率

网段最大长度

9.6 to 187.5 Kbaud

1000 m

500 Kbaud

400 m

1.5 Mbaud

200 m

3 to 12 Mbaud

100 m

一个总线系统中最多可以使用 9 个 RS485 中继器,所以总线最多可以有 10 个网段。

组态注意事项:
使用非隔离的总线接口时,MPI 总线的电缆最长为 50m,速率为 187.5 Kbaud 。如果使用隔离的 MPI 接口,通讯电缆可以在 187.5 Kbaud 的速率下达到1000m。

在 S7-400 和 S7-300 CPU 中能够将 MPI 接口设置为 PROFIBUS 的(集成的 MPI/DP 接口)都是隔离接口。


1楼 0 0 回复