流量计适用心得

风铃  发表于 2008/12/13 15:03:01      878 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们公司适用的是上海爱而美特的流量计,满量程为180M3/H, 一次操作人员在检修后发现,管道里面没有水,而流量计显示了满量程,测量流量计的输出为28MA,当初我们也以为流量计坏了,后来,我想 流量计里面是电磁的,是不是管道里面没有水,为切割磁感线,所以出错了。后来 我们给管道打水,一切正常,在停水,此刻显示0  电流为4MA ,希望此次经验给大家一些提示!!!
1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/12/13 10:56:16

    把管道进满水,再停泵,管道的水充满流量计后静止。再进行清零操作。


    有些时候探头脏了,会出现这样的情况。用刷子洗一下就好。


    现在设计流量计安装的时候,最好设计一个旁通管路,那样就不用拆下流量计进行清洗探头。维修省时省力。


     