您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 过载热继电器的保护触点应接在PLC输入处还是输出处

xue1230

xue1230   |   当前状态:离线

总积分:1635  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-12-16

最后登录时间: 2009-11-02

空间 发短消息加为好友

过载热继电器的保护触点应接在PLC输入处还是输出处

xue1230  发表于 2009/2/1 20:26:22      7032 查看 18 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

过载热继电器的保护触点应接在PLC输入处还是输出处

请大家发表自己的看法。

1楼 0 0 回复
  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/12/14 20:56:26

    2楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/12/14 20:56:26 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/12/14 21:09:20

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/12/14 21:09:20 发表于3楼的内容

  • chen.s.p

    chen.s.p   |   当前状态:在线

    总积分:1072  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-25

    最后登录时间: 2014-03-17

    空间 发短消息加为好友

    chen.s.p   发表于 2008/12/16 8:25:08

    过载热继电器的保护触点即可以接在PLC的输入口,也可以接在PLC的输出口电路中;主要是依据使用保护触点的信号来起何作用,即保护触点动作后是仅切断执行电路,还是即切断执行电路,而且还要发出相关信息等。
    4楼 回复本楼

    引用 chen.s.p 2008/12/16 8:25:08 发表于4楼的内容

  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2008/12/16 9:17:30

    5楼 回复本楼

    引用 mp44 2008/12/16 9:17:30 发表于5楼的内容

  • 奋进

    奋进   |   当前状态:离线

    总积分:725  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-16

    最后登录时间: 2009-10-30

    空间 发短消息加为好友

    奋进   发表于 2008/12/16 10:25:06

    输入和输出都可以的
    6楼 回复本楼

    引用 奋进 2008/12/16 10:25:06 发表于6楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/12/16 12:06:15

    7楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/12/16 12:06:15 发表于7楼的内容

  • zhiy66

    zhiy66   |   当前状态:在线

    总积分:6528  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-18

    最后登录时间: 2012-01-11

    空间 发短消息加为好友

    zhiy66   发表于 2008/12/16 14:32:56

    这样可以将热继电器的常闭点接PLC输入端,而在编程时使用该点的常开触点.因为PLC运行时,外接触点闭合,其内部触点动作,常开触点闭合.

    还有一点在此提醒:就是在用PLC控制线路中,按钮的常开或常闭触点都可以用来作停止控制.但请大家不要用常开触点,一定要用常闭触点.因为用常开触点作停止,甚至急停用,一旦连线断了,后果很危险!!!!!

    8楼 回复本楼

    引用 zhiy66 2008/12/16 14:32:56 发表于8楼的内容

  • netwell

    netwell   |   当前状态:在线

    总积分:5615  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-06

    最后登录时间: 2017-03-16

    空间 发短消息加为好友

    netwell   发表于 2008/12/17 12:59:24

    主要用来采集电机的正常运转信号
    9楼 回复本楼

    引用 netwell 2008/12/17 12:59:24 发表于9楼的内容

  • lljel

    lljel   |   当前状态:离线

    总积分:691  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-24

    最后登录时间: 2011-08-25

    空间 发短消息加为好友

    lljel   发表于 2008/12/19 16:02:25

    10楼 回复本楼

    引用 lljel 2008/12/19 16:02:25 发表于10楼的内容

  • achaorui

    achaorui   |   当前状态:在线

    总积分:685  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-14

    最后登录时间: 2011-02-28

    空间 发短消息加为好友

    achaorui   发表于 2008/12/19 21:32:31

    11楼 回复本楼

    引用 achaorui 2008/12/19 21:32:31 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】