2001-06-18,某厂一台10 MW水轮发电机并网发电,约2 min后差动保护动作,开关跳闸,发电机盖板上有烟雾溢出。停机测量定子、转子回路绝缘为零。机组空转24 h后测量转子回路绝缘恢复,但定子回路绝缘仍为零。采用短路法干燥4 h后,定子A、C相绝缘恢复至300 MΩ,B相为零。
  拆机检查发现:B相第7槽线棒小桥根部烧断一股,且碳化严重并有放电痕迹;A相37槽、C相35槽线棒上端部各烧成2cm×2cm小洞,并可见裸铜;三相出线导电环端部有短路现象。

  这次事故的主要原因是:

  (1) 梅雨季节水电厂空气湿度大,设备结露严重;

  (2) 该机组空冷器冷却水阀门不能关闭,空冷器长期通水,使发电机定子、转子受潮程度加重。

  应吸取的教训是:

  (1) 事故机组曾于5月8日发现转子回路受潮、绝缘为零情况,未引起足够重视;

  (2) 该厂规程规定机组停机达240 h后,开机前须测量绝缘。