您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 90KW绕线式电动机的启动电流

lushannan

lushannan   |   当前状态:离线

总积分:525  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-06-24

最后登录时间: 2009-01-24

空间 发短消息加为好友

90KW绕线式电动机的启动电流

lushannan  发表于 2008/12/24 7:57:23      7116 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

90KW绕线式电动机,额定电流179A,转子电流199A,
请教各位大侠:启动电流多少?有的资料上说是额定电流的2.5倍,不知这个数据是否正确?我要选发电机组,需要这个数据。
1楼 0 0 回复
  • liwenqun_sias

    liwenqun_sias   |   当前状态:离线

    总积分:3983  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-09

    最后登录时间: 2009-11-09

    空间 发短消息加为好友

    liwenqun_sias   发表于 2008/12/18 22:41:38

    鼠笼式启动电流一般是额定电流的4-7倍 绕线式小点 但是也小不了多少


     

    2楼 回复本楼

    引用 liwenqun_sias 2008/12/18 22:41:38 发表于2楼的内容

  • liwenqun_sias

    liwenqun_sias   |   当前状态:离线

    总积分:3983  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-09

    最后登录时间: 2009-11-09

    空间 发短消息加为好友

    liwenqun_sias   发表于 2008/12/18 22:44:21

    3楼 回复本楼

    引用 liwenqun_sias 2008/12/18 22:44:21 发表于3楼的内容

  • zhiy66

    zhiy66   |   当前状态:在线

    总积分:6528  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-18

    最后登录时间: 2012-01-11

    空间 发短消息加为好友

    zhiy66   发表于 2008/12/19 8:41:05

    启动电流要看启动方式来定,直接启动电流是额定电流的4-7倍,星三角启动是额定电流的3倍左右。


    7.5KW以上的马达最好不要直接启动,因为启动电流过大,又浪费电能又对接触器触点损害严重。特别又是11KW以上的更不能采取直接启动,90KW的马达启动电流高达1000多安培,如果经济允许,最好采用变频器启动,经济点的就是通过电抗器降压启动,把电压降为65%启动后经过4秒左右再升为全压工作。


    另外转一篇文章,希望对你有用:

    绕线式转子电机启动特性:

    1、绕线式转子异步电机串电阻启动,当电阻大到足够数值时,启动电阻为电机最大转矩,电机一起动便进入稳定运行区,此时稳定运行区具有较软的机械特性;
    2、绕线式转子异步电机串电阻启动,不是降压起动,而是改变电机机械特性曲线、改变转差率S的一种起动方式,起动转矩大,适应重载启动,常用在起重机这样的负载上;

    3、当串联电阻增大时,临界转差率S增大,起动转矩增大;
    4、当串联电阻足够大时,临界转差率S增大到1,起动转矩增大到最大转矩;
    5、当串联电阻再继续增大时,起动转矩开始减小,当串联电阻再继续增大到无穷大时,起动转矩为零;

    4楼 回复本楼

    引用 zhiy66 2008/12/19 8:41:05 发表于4楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/12/19 8:54:47

    5楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/12/19 8:54:47 发表于5楼的内容

  • lushannan

    lushannan   |   当前状态:离线

    总积分:525  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2009-01-24

    空间 发短消息加为好友

    lushannan   发表于 2008/12/19 10:12:50

    启动电流是根据额定电流来算的吗!与转子电流有没有关系?
    另外我用的是频繁变阻器启动的,不知启动电流是多少?因为现在电机还没到货,又要订发电机了,订发电机必须要知道启动电流的,急呀!
    6楼 回复本楼

    引用 lushannan 2008/12/19 10:12:50 发表于6楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2008/12/20 11:46:18

    90KW绕线式电动机的启动电流,一般是额定电流的4-7倍,但主要看负载情况,不能一概而能,最好用降压起动。
    7楼 回复本楼

    引用 chzan 2008/12/20 11:46:18 发表于7楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/12/24 7:57:23

    8楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/12/24 7:57:23 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /