您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » SIMODRIVE 611电源模块上S1开关的设置

wj321

wj321   |   当前状态:离线

总积分:1211  2024年可用积分:0

注册时间: 2003-05-12

最后登录时间: 2009-11-05

空间 发短消息加为好友

SIMODRIVE 611电源模块上S1开关的设置

wj321  发表于 2008/12/18 17:46:22      823 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

SIMODRIVE 611电源模块上的S1开关具有以下功能:(I/R表示再生反馈电源模块;UE表示开环电源模块)

S1.1
l         OFF
 

I/R模块进线电压=400VAC±10%;直流母线电压=600VDC
UE
模块进线电压=400VAC±10%;直流母线电压=1.35×进线电压
监控阀值:(I/RUE和监控模块)
脉冲电阻ON644VDC(脉冲电阻导通值)
脉冲电阻OFF618VDC(脉冲电阻关断值)
直流母线电压710VDC(直流母线过压值)
    

l         ON

I/R模块进线电压=415VAC±10%;直流母线电压=625VDC
UE
模块进线电压=415VAC±10%;直流母线电压=1.35×进线电压
监控阀值:(I/RUE和监控模块)
脉冲电阻ON670VDC(脉冲电阻导通值) 
脉冲电阻OFF640VDC(脉冲电阻关断值) 
直流母线电压740VDC(直流母线过压值)
 
S1.2
l         OFF


准备好信号(X111准备好继电器)
如果满足以下条件,继电器动作:
-电源内部主接触器闭合(端子NS1NS2连接,端子48使能)
-端子6364使能
-没有故障产生(同时包括标准界面的611A611DMCU
-标准界面或连接旋变的611A进给模块必须使能(端子66365
NCU/CCU已经正常运行(SINUMERIK 840D/810D
MCU已经正常运行

S1.2
l         ON

故障信号(X111准备好继电器)
标准设置,再生反馈功能有效
I/R
模块可以将能量馈入电网
UE
模块内部脉冲电阻有效
l         ON
            
再生反馈功能无效
I/R
模块不可以将能量馈入电网
UE
模块内部脉冲电阻无效
注释:此功能只对10KW以下UE模块有效,对28KW模块无效

S1.4
l         OFF
          
S1.1ON
l         ON
            
进线电压=480V6%-10%;直流母线电压=1.35×进线电压
监控阀值:(I/RUE和监控模块)
脉冲电阻ON744VDC(脉冲电阻导通值)
脉冲电阻OFF718VDC(脉冲电阻关断值)
直流母线电压≥795VDC(直流母线过压值)

S1.5        此功能只对I/R电源模块有效。
l         OFF
          
标准设置,电源直流母线电压受控
l         ON
            
直流母线电压不受控,直流母线电压=1.35×进线电压
根据S1.1开关设置位置,电源会在600V625V时馈电。
 
S1.6       
l         OFF
          
闭环的方波电流控制
l         ON
            
标准设置。闭环正弦波电流控制,此功能只对I/R电源模块有效。
必须满足以下条件才能产生正弦电流:
n     I/R16KW
6SN1145-1BA01-0BA1 +HF电抗(6SN1111-0AA00-0BA1)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE21-6AA0
n     I/R36KW
6SN1145-1BA02-0CA1 +HF电抗(6SN1111-0AA00-0CA1)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE23-6AA0
n     I/R55KW
6SN1145-1BA01-0DA1 +HF电抗(6SN1111-0AA00-0DA1)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE25-5AA0
n     I/R80KW
6SN1145-1BB00-0EA1 +HF电抗(6SN1111-0AA00-1EA0)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE28-0AA0
n     I/R120KW
6SN1145-1BB00-0FA1 +HF电抗(6SN1111-0AA00-1FA0)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE31-2AA0
重要提示:与上述清单不符的配置,只能用闭环的方波电流控制!!!

1楼 0 0 回复