一个超声波液位计的问题

hyl6106  发表于 2010/9/4 21:25:18      2208 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司污水处理系统使用超声波液位计测量液位,其中一池采用盖板封闭后出现问题:1、在某些液位段出现数据跳跃现象,而其他位置则正常,我认为既然超声波液位计既然可以使用在密闭容器中/则 不应该出现这个问题。同时他也不是持续出现,用波来回反射我不知道如何解释。2、尝试将液位计移到铁盖板上,测量数据完全错误,移走铁板后放于远位置则测量正常,3、在低液位时(0.8M),将液位计放于固定支架上(小铁块)上时也出现检测混乱的问题,请问这是什么原因?
1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/12/19 8:23:47

    是不是抗干扰能力太差?
    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/12/19 8:23:47 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/12/19 8:35:46

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/12/19 8:35:46 发表于3楼的内容

  • hyl6106

    hyl6106   |   当前状态:离线

    总积分:755  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2020-02-20

    空间 发短消息加为好友

    hyl6106   发表于 2008/12/19 18:19:51

    死区应该是高液位吧

    4楼 回复本楼

    引用 hyl6106 2008/12/19 18:19:51 发表于4楼的内容

  • CLY

    CLY   |   当前状态:离线

    总积分:986  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-02

    最后登录时间: 2009-11-03

    空间 发短消息加为好友

    CLY   发表于 2008/12/19 19:09:14

    5楼 回复本楼

    引用 CLY 2008/12/19 19:09:14 发表于5楼的内容

  • hyl6106

    hyl6106   |   当前状态:离线

    总积分:755  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2020-02-20

    空间 发短消息加为好友

    hyl6106   发表于 2008/12/19 22:01:11

    问题是,扰动出现在某些液位,环境我看了,没找到障碍物
    6楼 回复本楼

    引用 hyl6106 2008/12/19 22:01:11 发表于6楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2010/8/23 19:27:35

    建议采用FM3.14超声波液位计

    7楼 回复本楼

    引用 匿名 2010/8/23 19:27:35 发表于7楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2010/9/4 21:25:18

    原因有二方面:

            首先,池子上加了盖板后, 有可能产生较强的二次回波,如果液面波动,在某个液位点就可能造成一次回波较弱未能检测到,而检测到二次回波,造成测量值突变。

             其次,超声波物位计的探头是个振动体,如果安装位置设计不当,探头振动部分与金属直接接触,则金属会与之共振并产生较长时间的余振,这个余振会被检测到而成为假信号,造成测量错误。

            前一个问题是反映超声波物位计的软件信号处理能力的设计水平,后一个问题是超声波探头的设计水平及安装问题。

             如果感兴趣,请到www.hilevel.cn 上看看我公司的超声波物位计产品。

    8楼 回复本楼

    引用 匿名 2010/9/4 21:25:18 发表于8楼的内容