原因有二方面:
首先,池子上加了盖板后, 有可能产生较强的二次回波,如果液面波动,在某个液位点就可能造成一次回波较弱未能检测到,而检测到二次回波,造成测量值突变。
其次,超声波物位计的探头是个振动体,如果安装位置设计不当,探头振动部分与金属直接接触,则金属会与之共振并产生较长时间的余振,这个余振会被检测到而成为假信号,造成测量错误。
前一个问题是反映超声波物位计的软件信号处理能力的设计水平,后一个问题是超声波探头的设计水平及安装问题。
如果感兴趣,请到www.hilevel.cn 上看看我公司的超声波物位计产品。