您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 涡街流量计的问题

hyl6106

hyl6106   |   当前状态:离线

总积分:755  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-01-16

最后登录时间: 2020-02-20

空间 发短消息加为好友

涡街流量计的问题

hyl6106  发表于 2009/3/19 21:38:42      1268 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我公司使用使用一涡街流量计,没有补偿,输入参数需要密度数据,但是我看该说明书,0.4MP时密度为2.6,而我在网上查询为2.1,问厂家居然回答时不同厂家数据不一样,我的理解是;只要是饱和蒸汽,那么密度、压力和温度是固定的,不可能还有两个以上的对应关系,厂家的回答应该是胡扯,不知道我的理解是否有不正确的地方,请大家帮我讨论下!
1楼 0 0 回复
  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2008/12/20 10:10:06

    厂家这样回答是在骗人,饱和蒸汽的密度与其温度和压力是单调函数关系,温度或压力有一个变量已知就可以。楼主的理解是正确的。


    这种流量计最好以后不要再用了,用多参量涡街就行了,可以直接测量饱和蒸汽的质量流量计。

    2楼 回复本楼

    引用 qugd 2008/12/20 10:10:06 发表于2楼的内容

  • hyl6106

    hyl6106   |   当前状态:离线

    总积分:755  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2020-02-20

    空间 发短消息加为好友

    hyl6106   发表于 2008/12/20 12:43:44

    谢谢了,我被这个流量计弄得很头疼了,我这两天又看了下,感觉其问题不少:1、选型,其管径为100,在0.4MP时对应流量范围为上限3.39T/小时,但显示经常超过5,此时有压力补偿的孔板流量计为2.5左右;当他显示3~4的时候,孔板流量计显示为3左右,这个比较我很奇怪,只能认为是涡街的工作超范围了,我按其额定流量计算,起频率上限在400左右,但实际读取时看到有500以上的数值。其选型错误在于不是根据在额定压力下流量范围找到合适的管径选型,再根据与原管道情况变径连接,而是直接选的原管道一样的管径的流量计。2、这个是否为影响计量的原因,我还不能确定:流量计前端调节流量采用的是阀门,而流体通过他是会产生震动,其频率影响涡街计量9因为涡街测的就是频率信号。以上理解是否正确,请指教!
    3楼 回复本楼

    引用 hyl6106 2008/12/20 12:43:44 发表于3楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2008/12/22 12:58:23

    根据你所提供的几参数,我进行了计算,使用DN100口径的涡街流量计,测量是合适的。


    如果选用横河电机原装的DY系列,最低可测量的流量为0.23t/h,最大可测量流量为5.3t/h,最大压损16.3kPa,因横河的涡街是采用数字方式测量,管道振动所造成的影响可以忽略不计。


    另外涡街流量计的安装位置选择,也是有一定要求的。

    4楼 回复本楼

    引用 qugd 2008/12/22 12:58:23 发表于4楼的内容

  • jinxiaolei66

    jinxiaolei66   |   当前状态:离线

    总积分:266  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-08-11

    最后登录时间: 2011-01-24

    空间 发短消息加为好友

    jinxiaolei66   发表于 2008/12/22 17:20:16

    涡街的安装要求很高,前面有阀门时,直管段距离要求50倍管径(E+H涡街,其他的牌子也不会要求低多少)
    5楼 回复本楼

    引用 jinxiaolei66 2008/12/22 17:20:16 发表于5楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2008/12/22 17:40:59

    密度注意是在表压还是绝压状态下查!
    6楼 回复本楼

    引用 匿名 2008/12/22 17:40:59 发表于6楼的内容

  • hyl6106

    hyl6106   |   当前状态:离线

    总积分:755  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2020-02-20

    空间 发短消息加为好友

    hyl6106   发表于 2008/12/22 18:43:22

    我实地测量了下,阀门与涡街流量计距离只有1.4米,我看到有些资料说20倍就够了,按照20倍计算只要2米远就可以了
    7楼 回复本楼

    引用 hyl6106 2008/12/22 18:43:22 发表于7楼的内容

  • hyl6106

    hyl6106   |   当前状态:离线

    总积分:755  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2020-02-20

    空间 发短消息加为好友

    hyl6106   发表于 2008/12/22 19:18:55

    谢谢qugd,我的理解与你有点差距,我认为流量范围要结合工作压力来谈,比如我用的这个流量计,其0.8MP压力下这个流量范围可以达到,但是我在0.4MP下的流量范围就是上限值为3.39T/小时,而在更低压力下就更小,原因就是测试的循序是通过旋涡测试到频率,转换为体积流量(用到管径)再转换为质量流量(用到密度),同一个流量计的正常工作频率范围是一定的,可以认为起体积流量也是一个范围,但是密度不一样,导致质量流量就不一样.因此您说的DY系列的"最低可测量的流量为0.23t/h,最大可测量流量为5.3t/h"我不知道是在什么压力情况下的值,是不是就是0.4MP下的情况.不过我用的流量计的说明书上,0.4MP下流量上限就是3.39.

    另外说你们产品的数字式的,我不太理解,是不是你门的涡街没有频率测量环节,但是我看所有介绍涡街流量计的都说是首先测出频率的,只是在输出环节,有的输出频率,有的输出电压或电流,请指教!谢谢.

    8楼 回复本楼

    引用 hyl6106 2008/12/22 19:18:55 发表于8楼的内容

  • hyl6106

    hyl6106   |   当前状态:离线

    总积分:755  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2020-02-20

    空间 发短消息加为好友

    hyl6106   发表于 2008/12/23 17:37:10

    今天进一步观察,证实另外一个流量计较小时,改涡街流量计读数较大,而对比流量计上升到3.8以上是.改涡流量计反而小了
    9楼 回复本楼

    引用 hyl6106 2008/12/23 17:37:10 发表于9楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/3/19 21:38:42

    ico
    10楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/3/19 21:38:42 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /