现场一7.5KW电机,控制柜有启动,停止按钮加上状态指示灯
现在需要改造成:按启动按钮,电机进入自动工作状态,转10分钟,停120分钟,按停止按钮取消自动.下面是我出的图,有点问题,就是瞬时接通第2支路能否导通。如果改的话,怎么改好?
-
-
-
starhx2527 | 当前状态:离线
总积分:74 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-21
最后登录时间: 2008-12-19
-
starhx2527 发表于 2008/12/19 20:37:30
“就是瞬时接通第2支路能否导通。如果改的话,怎么改好?”
我想是不能接通的,首先你要知道继电器的触点是常闭触点先断开,然后常开触点再吸合,所以你的电机在运转10分钟后就会永远停止了。
引用 starhx2527 2008/12/19 20:37:30 发表于2楼的内容
-
-
-
-
starhx2527 | 当前状态:离线
总积分:74 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-21
最后登录时间: 2008-12-19
-
starhx2527 发表于 2008/12/19 21:05:53
把第2条支路的J1改为常闭触点,然后J可以不要,然后再用一组SB1,SB2,J3,组成第3支路自保电路,然后将J3的常开触点串到第2支路中,你试试看
引用 starhx2527 2008/12/19 21:05:53 发表于3楼的内容
-
-
引用 mgod1673 2008/12/20 9:23:26 发表于4楼的内容
-
-
-
shanghaikb | 当前状态:离线
总积分:206 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-11-06
最后登录时间: 2009-01-08
-
shanghaikb 发表于 2008/12/26 15:49:15
引用 shanghaikb 2008/12/26 15:49:15 发表于5楼的内容
-