继电器延时控制的问题(附图)

mgod1673  发表于 2008/12/26 15:49:15      939 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场一7.5KW电机,控制柜有启动,停止按钮加上状态指示灯
现在需要改造成:按启动按钮,电机进入自动工作状态,转10分钟,停120分钟,按停止按钮取消自动.下面是我出的图,有点问题,就是瞬时接通第2支路能否导通。如果改的话,怎么改好?

1楼 0 0 回复
  • starhx2527

    starhx2527   |   当前状态:离线

    总积分:74  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-21

    最后登录时间: 2008-12-19

    空间 发短消息加为好友

    starhx2527   发表于 2008/12/19 20:37:30

    “就是瞬时接通第2支路能否导通。如果改的话,怎么改好?”


    我想是不能接通的,首先你要知道继电器的触点是常闭触点先断开,然后常开触点再吸合,所以你的电机在运转10分钟后就会永远停止了。

    2楼 回复本楼

    引用 starhx2527 2008/12/19 20:37:30 发表于2楼的内容

  • starhx2527

    starhx2527   |   当前状态:离线

    总积分:74  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-21

    最后登录时间: 2008-12-19

    空间 发短消息加为好友

    starhx2527   发表于 2008/12/19 21:05:53

    把第2条支路的J1改为常闭触点,然后J可以不要,然后再用一组SB1,SB2,J3,组成第3支路自保电路,然后将J3的常开触点串到第2支路中,你试试看

    3楼 回复本楼

    引用 starhx2527 2008/12/19 21:05:53 发表于3楼的内容

  • mgod1673

    mgod1673   |   当前状态:离线

    总积分:90  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-19

    最后登录时间: 2008-12-24

    空间 发短消息加为好友

    mgod1673   发表于 2008/12/20 9:23:26

    你的方法;十分钟后;J2不会导通;也就是电机起不来了

    BUBLI兄给的图很好;如下