可编程控制器-AC500
产品概述
CPU 底板
按CPU 扩展的通讯接口数量的不同有三种不同的CPU 底板。它们分别带: 一个、两个或四个通讯插槽,这些插槽可插接不同的总线接口。
I/O 模块
输入/输出模块有模拟量和开关量两大种类。每个输入/输出模块均可直接插到端子板上,CPU本地和通过FBP分布式扩展的子站,可最大扩展到7个输入/ 输出模块。在这些模块中含有输入/ 输出可设置的模块种类,以供用户灵活的使用。
端子板
模拟量和开关量均使用同一种端子板,而同一种端子板可实现1线、2线和3线不同的接线模式。从而提供用户在没有输入/ 输出模块时的预接线。端子板分为: 24 V DC 和
230 V AC两种不同的电压等级,而接线方式则有螺钉和弹簧两种可选。
FBP的接口模块
这种模块集成了一定数量的开关量输入/ 输出,并且通过它实现和CPU 的通讯和分布I/O。这个分布模块后面又可最大扩展7个输入/ 输出模块。
SD卡
可选附件,在没有PC的情况下实现数据调用,下载和上传用户程式,或对所有设备进行产品更新(CPU、通讯模块或I/O模块)。
1 带背光的LCD 显示屏和操作按键
2 SD卡插槽
3 插入式扩展通讯模块(从1个、2个最多至4个)
4 CPU上集成的通讯接口(可选为以太网或ARCNET)
5 FBP通讯接口(只能用于从站)
6 两个串行接口,用于编程、ASCII通讯、Modbus通讯,或CS31通讯(只能用于主站)
7 本地I/O扩展模块,最多到7 个
AC500 可按不同控制需求组合
网络和通讯
CS31 通讯总线
CS31现场总线从1989年研发至今,一直起着承先启后的作用。通过这个总线,把前后多套系统有机的联系在了一起。CS31总线便于设置和通讯简单,总线的连接只需通过三个接线端子来实现,省去其它总线所需的额外连接成本。AC500控制系统的COM1口集成了CS31主站功能。
网络结构和通讯介质
CS31总线是一种点对多点的RS485串行通讯。每个通讯系统由一个主站和最大31个从站组成。通讯距离不加中继为500米,加中继最大可达到2000米。总线带有自诊断功能。通讯介质为: 屏蔽双绞线。
AC500 Control Builder 编程
AC500 Control Builder 编程是一套可对所有系列AC500 CPU进行编程的工程工具,这套编程软件符合IEC61131-3的国际标准,可支持五种不同的编程语言。这套软件可完成AC500系统的全部设置,包括所有的总线接口,而且还有全面的自诊断功能、报警处理、可视化调试工具和开放的数据接口。
符合IEC61131-3 标准的编程
这套编程软件除了用优异的性能、友好的界面对系统内所有的硬件进行相关的编程、测试、调试来实现各种自动化应用外还提供以下的功能 :
● 五种标准的编程语言:
-功能块(FBD)
-语句表(IL)
-梯形图(LD)
-结构文本(ST)
-顺控图(SFC)
● 连续功能图(CFC)
● 调试工具 :
-单步
-单循环
-断点
离线仿真功能
AC500 Control Builder 可在没有连接PLC硬件的情况下进行仿真,对用户程式进行调试,包括相关的手动功能。调试后的程式再下载到CPU 控制系统中使用。
变量跟踪功能
可在线实时的监视所有过程变量随时间变化的情况。
配方管理和监视列表
可为一组变量预设有一组相关的值,可在调试时调用。这个功能在控制参数的整定时很有用。
可视化的调试工具
在这套编程软件里,可把PLC 里的各种变量通过颜色的变化、物体的移动、位图、各种柱状图或直接显示数值等方式显示在软件上,以便于用户程式的调试,以及报警和事件的管理,并提供网络多媒体(ActiveX)功能。
通讯接口的设置
通过这套软件可实现Profibus-DP、CANopen、DeviceNet、以太网、Modbus 和CS31总线的设置。
开放的数据接口
可通过DDE和OPC方式和外部进行数据交换。
编程
可通过以太网和ARCNET 网进行编程。
工程接口
编程软件可访问外部的项目数据库,从而实现对一个或多个自动化项目进行管理。