手机阅读

变频器品种系列繁多,各有各的特色,一般的只要一个参数:最高操作频率或叫上限频率就可以限制其最高输出频率,但有些却可能会有几个参数来限制,其中任一个参数不设置就不能达到自己想要的频率。

你所了解的哪些变频器会有多个地方限制呢?

希望大家写出来能让大家了解更多的变频器的特色。

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/12/22 17:05:35

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/12/22 17:05:35 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/12/22 17:52:33

    前一段在调HLP-SV变频器时出现的。这个是生产线上用的,用上一台变频器输出的0-10v模拟量控制。当时设置了10v对应的最高频率为前一台变频器的最高运行频率,其名称为:模拟量输入端子高端参考值,大概是100Hz左右。


    试运行,可以和前一台输出频率一致了,当时运行频率大概为30HZ,


    后来生产的人说刚装的这台变频器带的电机速度低。我一听,想起来了,当时没设最高频率,默认的是50Hz,当另一台高于50Hz运行时,这台肯定速度低了,我就把这个参数,此变频器叫最大参考值调到100hz。


    谁知过两天后生产的又说速度低,我就纳闷了,重新细看了一下参数表,发现这个变频器还有一个参数:电机频率上限,其默认值为65HZ,当另一台高于65Hz运行时,这一台又显得慢了。


    最后调高了这个参数才最终解决问题!