①按检测方式分类 |
(1)对射型 |
检测方式 |
为了使投光器发出的光能进入受光器,对向设置投光器与受光器。 |
如果检测物体进入投光器和受光器之间遮蔽了光线,进入受光器的光量将减少。 |
掌握这种减少后便可进行检测。 |
|
|
此外,检测方式与对射型相同,在传感器形状方面,也有投光受光部一体化,称为槽形的种类。 |
|
特长: |
动作的稳定度高,检测距离长。(数cm~数十m) |
即使检测物体的通过线路变化,检测位置也不变。 |
检测物体的光泽?颜色?倾斜等的影响很少。 |
|
(2)扩散反射型 |
检测方式 |
在投受光器一体型中,通常光线不会返回受光部。如果投光部发出的光线碰到检测物体,检 |
测物体反射的光线将进入受光部,受光量将增加。掌握这种增加后,便可进行检测。 |
|
特长: |
检测距离为数cm~数m。 |
便于安装调整。 |
在检测物体的表面状态(颜色、凹凸)中光的反射光量会变化,检测稳定性也变化。 |
|
(3)回归反射型 |
检测方式 |
在投受光器一体型中,通常投光部发出的光线将反射到相对设置的反射板上,回到受光部。 |
如果检测物体遮蔽光线,进入受光部的光量将减少。 |
掌握这种减少后,便可进行检测。 |
|
特长 |
检测距离为数cm~数m。 |
布线.光轴调整方便(可节省工时)。 |
检测物体的颜色、倾斜等的影响很少。 |
光线通过检测物体2次,所以适合透明体的检测。 |
检测物体的表面为镜面体的情况下,根据表面反射光的受光不同,有时会与无检测物体的状 |
态相同,无法检测。这种影响可通过MSR功能来防止。 |
|
(4)距离设定型 |
检测方式 |
作为传感器的受光元件,使用2比例光电二极管或位置检测元件。通过检测物体反射的投 |
光光束将在受光元件上成像。这一成像位置以根据检测物体距离不同而差异的三角测距原理 |
为检 测原理。 |
下图所示的是使用2比例光电二极管的检测方式。2比例光电二极管的一端(接近外壳的 |
一侧)称为N(Near)侧,而另一端称为F(Far)侧。检测物体存在于已设定距离的位置上 |
的情况下,反射光将在N侧和F侧的中间点成像,两侧的二极管将受到同等的光量。此外,相 |
对于设定距离,检测物体存在于靠近传感器的位置的情况下,反射光将在N侧成像。相反的, |
相对于设定距离,检测物体存在于较远的位置的情况下,反射光将在F侧成像。传感器可通过 |
计算N侧与F侧的受光量差来判断检测物体的位置。 |
|
距离设定型的特长 |
受检测物体的表面状态?颜色的影响少。 |
不易受背景物体的影响。 |
|
BGS(Background Suppression)和FGS(Foreground Suppression) |
在E3Z-LS61/-66/-81/-86中,检测传输带上物体的情况下,可选择BGS和FGS两种功能中的任 |
何一个。 |
BGS是不会对比设定距离更远的背景(传输带)进行检测的功能。 |
FG是不会对比设定距离更近的物体,以及回到受光器的光量少于规定的物体进行检测的功能,反言之,是只对传输带进行检测的功能。回到受光器光量少的物体是指: |
|
①检测物体的反射率极低,比黑画纸更黑的物体。 |
②反射光几乎都回到投光侧,如镜子等物体。 |
③反射光量大,但向随机方向发散,有凹凸的光泽面等物体。 |
注:③的情况下,根据检测物体的移动,有时反射光会暂时回到受光侧,所以有时需要通过OFF延迟定时器来防止高速颤动。 |
|
| |
|
特长 |
可对微小的段差进行检测(BGS、FGS)。 |
不易受检测物体的颜色影响(BGS、FGS)。 |
不易受背景物体的影响(BGS)。 |
有时会受检测物体的斑点影响(BGS、FGS)。 |
|
(5)限定反射型 |
检测方式 |
与扩散反射型相同,接受从检测物体发出的反射光进行检测。设置为在投光器和受光器上仅入射 |
正反射光,仅对离开传感器一定距离(投光光束与受光区域重叠的范围)的检测物体进行检测。 |
下图中,可在(A)位置检测物体,但在(B)位置无法检测。 |
|
|
特长 |
可检测微妙的段差。 |
限定与传感器的距离,只在该范围内有检测物体时进行检测。 |
不易受检测物体的颜色的影响。 |
不易受检测物体的光泽、倾斜的影响。 |