方法一:通过界面中SYSTEM菜单下的OPERMOCE项,切换到TRANSFER模式。模式之间通过SHIFT+UP或SHIFT+DOWN键来切换。如在操作中忘记如何切换,可按HELP键来查看帮助。
方法二:关闭电源,同时按住ESC+UP键,接通电源,保持几秒后松开按键,系统将进入传送模式,此操作不清除OP内程序。
方法三:关闭电源,同时按住ESC+UP+DOWN键,接通电源,保持几秒后松开按键,系统将进入传送模式,此操作同时清除OP内程序,慎用。 
 
 
备份:将OP中的系统及组态以映像文件的方式上载到PC中,此文件可下载到同型号OP中,但不能对其中的内容进行修改。类似于PC的GHOST备份文件。
OP7,17,37及其后的其于WINDOWS系统的OP均支持备份操作,之前的OP5,15等型号不支持备份操作。
备份通过PROSAVE软件实现,此软件为PROTOOL软件的一个组成部份,也可独立安装。
备份时启动PROSAVE软件,联接OP与PC间的通讯电缆,将OP切换到TRANSFER状态,软件中选择正确的端口,启动UPLOAD操作,即可将OP中的内容备份到PC中。
备份过程需要较长时间,请耐心等待。
 

与S7的联接:
在PROTOOL中新建项目,选择OP型号,选择SIMATIC S7协议,在参数中输入通讯参数,可以选择使用标准项目,或者全部自己来创建立画面。点完成按钮完成通讯的设置。
在项目是建立要读取或写入的变量,建立要显示的画面,编译后下载到OP中即可。 
 
 

与S5编程口的联接:
在PROTOOL中新建项目,选择OP型号,选择SIMATIC S5-AS511协议,在参数中选择所联接的CPU型号,可以选择使用标准项目,或者不使用标准项目,全部自己来创建立画面。点完成按钮完成项目的创建。
在项目是建立要读取或写入的变量,类型要与PLC中的数据类型一致,建立要显示的画面,添加输入/输出域,与建立的变量相联接,编译后下载到OP中。
从COROS标准功能块的磁盘上复制功能块FB5(名称:TDOP:511)到S5项目程序中(通过块传送:FROM PROGRAM TO PROGRAM来复制);
建立接口区域数据块(90U,100U (CPU 100、CPU 102)数据块长度为70个双字; 95U, 100U(CPU 103), 115U(除了CPU 945), 135U数据块长度为185个字);
将接口区的数据块编号载入AKKU1中。然后,无条件地调用标准功能块。
实例程序:
      L KY 51,051=接口区的编号
     :JU FB 51与OP的通讯
NAME :TDOP:511AS511连接
     :T FW 100将AKKU 1保存到FW 100
     :JC=ERR跳转到错误分析
作业状态和错误编号均在FW 100中。


接口区里的DW40(90U,100U (CPU 100、CPU 102))或DW 64(95U, 100U(CPU 103), 115U(除了CPU 945), 135U)用于启动标准功能块。
所使用的启动组织块(OB 20/21/22)必须将值1(KF格式)写入该数据字以便进行功能块启动的初始化和对所有其它的控制位进行复位。
实例:
OB 20/21/22
:C DB 51
:L KF 1
:T DW 64
将程序下载到PLC中,重新启动PLC,OP与PLC才能建立通讯联接。

 

如手中无COROS标准功能块,可打开一联接有OP的设备的S5程序,查找SETMENT 1 中标有NAME :TDOP:511的块,复制过来即可。
因实际使用的项目中功能块号可能更改,因此不能通过功能块号FB51来查找,必须通过NAME来查找。