将一个两线制测量传感器连接到模拟量模块 6ES7 331-1KF01-0AB0,紧凑型 CPU 或者 C7 设备
对于可组态为连接2线制测量传感器的模拟量模块,请参考相关手册中的说明。
本描述包含下列组态内容:
- 只能组态为连接4线制测量传感器的模拟模块,比如模拟量模块6ES7 331-1KF01-0AB0
- 在一个通道组上混合使用2线和4线制测量传感器。
- 紧凑型CPU或C7设备。
不同测量传感器的定义:
- 4线制测量传感器具有一个独立的供电电源和两根分别连接模拟模块的M+和M-端的测量电缆。因此它们也称为有源测量传感器。
- 2线制测量传感器也称为无源测量传感器,因为它们一般通过模拟模块供电。
为了将一个2线制的测量传感器连接到一个模拟模块(例如 6ES7 331-1KF01-0AB0),紧凑型 CPU 或 C7设备,您需要一个外部24V电源(图1)。
该2线制的测量传感器的供电电源必须具有短路保护装置。安装一个熔丝来保护电源单元(图1)。请注意,测量传感器故障时(短路),模拟输入不受保护。为此,要确保采用适当的保护方法(例如在两线制测量传感器的供电侧限流或者在传感器侧串联一个 PTC 热敏电阻)。
M+: 测量电路正极
M-: 测量电路负极
MANA: 模拟测量电路参考电位
M : 接地
L+: DC 24V供电连接
注意事项:
- 输入端的标记取决于模块类型;如:M+、M- 。
请参考各模块的电路图。 - 模拟模块必须在硬件组态中组态为4线制测量传感器。
这同样适用于在一个通道组混合使用2线和4线测量传感器的情况。