电磁流量计的电缆问题

sunxuesong2008  发表于 2009/1/6 20:34:36      1003 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

五套电磁流量计厂家带的电缆不够长。施工队便用RVVP七芯屏蔽电缆代替专用电缆。投入使用后流量计没有显示,确认电缆问题,买回7芯单屏加总屏的专用电缆更换后电磁流量计正常。分体式电磁流量计的信号线与信号线之间相互干扰,所以每根信号线都应带屏蔽。
1楼 0 0 回复
  • lyc3389

    lyc3389   |   当前状态:离线

    总积分:141  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2009-03-25

    空间 发短消息加为好友

    lyc3389   发表于 2008/12/28 20:30:31

    2楼 回复本楼

    引用 lyc3389 2008/12/28 20:30:31 发表于2楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2008/12/30 9:02:11

    解决方法:


    1、将转换器与检测管距离缩短,也就是重新将转换器安装在测量管附近即可,这是最省事的方法;


    2、采用分屏加总屏电缆替代原来的转换器与测量管之间的测量信号电缆,而励磁电缆可以用常规的电缆就可以;


    3、4~20mA输出信号电缆用总屏双绞线即可,楼上的不知道懂不懂4~20mA信号,直流电流传输受干扰的可能非常小,楼主是在说分体式测量管与转换器间的传输信号的干扰问题。