下面是一个CC-Link参数设置的例子 ,按照下列步骤设置网络参数。
(a) 设置要设置的网络参数中的“所含板数”
缺省值 :无
设置范围 :0 到4(模块)
例)设置为1(模块)
(b) 设置主站的“起始I/O 地址”
缺省值 :无
设置范围 :0000 到0FE0
例)设置为0000。
(c) 用“操作设置”设置参数名。(即使没有设置参数名也不会影响CC-Link 系
统的运行)
缺省值 :无
设置范围 :8 个字母或少于8 个字母
例)设置为“CC-LinkM”
(d) 用“操作设置”设置数据链接出错站的输入状态。
缺省值 :清除(不选中“保持输入数据”)
设置范围 :保持(选中“保持输入数据”)
清除(不选中“保持输入数据”)
例)设置为清除(不选中“保持输入数据”)
(e) 用“类型”设置站类型
缺省值 :主站
设置范围 :主站
主站(双工功能)
本地站
备用主站
例)设置为主站
(f) 用“模式”设置CC-Link 模式
缺省值 :在线(远程网络模式)
设置范围 :在线(远程网络模式)
在线(远程I/O 网络模式)
离线
例:设置为在线(远程网络模式)
(g) 用“所有连接计数”设置包括保留站在内的CC-Link 系统中连接的站的总
数。
缺省值 :64(模块)
设置范围 :1 到64(模块)
例)设置为5(模块)。
(h) 用“重试计数”设置发生通信错误时的重试次数。
缺省值 :3(次)
设置范围 :1 到7(次)
例)设置为5(次)
(i) 用“自动重新连接站计数”设置通过一次链接扫描可以回复到系统运行的模
块数。
缺省值 :1(模块)
设置范围 :1 到10(模块)
例)设置为2(模块)
(j) 用“备用主站号”设置备用主站的站号。
缺省值 :空白(未指定备用主站)
设置范围 :空白,1 到64(空白:未指定备用主站)
例)设置为空白(未指定备用主站)
(k) 用“PLC 宕机选择”设置主站PLC CPU 发生错误时的数据连接状态。
缺省值 :停止
设置范围 :停止
继续
例)设置为停止。
(l) 用“扫描模式设置”设置顺控扫描的链接扫描是同步的还是异步的。
缺省值 :异步
设置范围 :异步
同步
例)设置为异步。
(m) 用“延迟信息设置”设置链接扫描间隔。
缺省值 :0(未指定)
设置范围 :0 到100(单位50μs)
例)设置为10(500μs)。
(n) 用“站信息设置”设置站数据。
缺省值 :远程I/O 站,占有站1,或者不设置保留站/出错无效站
设置范围 :站类型-未设置
远程I/O 站
远程设备站
智能设备站(包括本地站和备用主站)
专有站计数-未设置、专有站1、专有站2、专有站3、专有站4
保留/无效站选择-未设置、保留站、无效站(出错无效站)
智能缓冲区选择(字)-未设置
发送 0,64 到4096、接收 0,64 到4096、自动 0,128 到4096
例)根据6.3 节中指定的系统配置设置站数据。
(3) 下文给出了通信缓冲区和自动更新缓冲区分配的结果
(2) 按照下列步骤设置自动刷新参数。
(a) 用“远程输入(RX)”设置远程输入(RX)刷新软元件。
缺省值 :无
设置范围 :软元件名称-从X、M、L、B、D、W、R 或ZR中选择。
软元件地址号-在CPU 拥有的软元件点范围内。
例)设置为X1000
(b) 用“远程输出(RY)”设置远程输出(RY)刷新软元件。缺省值:无
设置范围 :软元件名称-从Y、M、L、B、T、C、ST、D、W、R 或ZR 中选择。
软元件地址号-在CPU 拥有的软元件点范围内。
例)设置为Y1000
(c) 用“远程寄存器(RWr)”设置远程寄存器(RWr)刷新软元件。
缺省值 :无      设置范围 :软元件名称-从M、L、B、D、W、R 或ZR 中选择。
软元件地址号-在CPU 拥有的软元件点范围内。
例)设置为D1000
(d) 用“远程寄存器(RWw)”设置远程寄存器(RWw)刷新软元件。
缺省值 :无
设置范围 :软元件名称-从M、L、B、T、C、ST、D、W、R 或ZR 中选择。
软元件地址号-在CPU 拥有的软元件点范围内。
例)设置为D2000
(e) 用“特殊继电器(SB)”设置特殊继电器(SB)刷新软元件。
缺省值 :无
设置范围 :软元件名称-从M、L、B、D、W、R、SB 或ZR中选择。
软元件地址号-在CPU 拥有的软元件点范围内。
例)设置为SB0
(f) 用“特殊寄存器(SW)”设置特殊寄存器(SW)刷新软元件。
缺省值 :无
设置范围 :软元件名称-从M、L、B、D、W、R、SW 或ZR中选择。
软元件地址号-在CPU 拥有的软元件点范围内。
例)设置为SW0
 
10.3.2 设置注册步骤登记
设置远程设备站设置的条件和具体步骤。
在本节中,用AJ65BT-64AD 作为注册步骤登记的例子。
设置步骤如下:
从“电压/电流”中选择电流(第一条件)。
选择偏置/增益值的出厂设置值(第二条件)。
设置通道2 的平均次数为50 次(第三条件)。
设置通道3 的平均时间为100ms(第四条件)。
指定通道2 和3 的平均处理设置,通道2 的次数,通道3 的时间(第五条件)。
设置数据格式为-2000~2000(第六条件)。
设置通道1~3 为允许A-D 转换状态(第七条件)。
将初始数据处理完成标志置为“ON”(第八条件)。
将初始数据设置请求标志置为“ON”(第九条件)。
将初始数据处理完成标志置为“OFF”(第十条件)。
将初始数据设置请求标志置为“OFF”(第十一条件)。
关于设置的详细信息,请参见远程设备站用户手册。
(1) 设置第一条件
(a) 执行标志设置
将“执行标志”设置为“执行”。
(b) 操作条件设置
将“操作条件”设置为“设置新条件”。
(c) 执行条件的设置
将“条件软元件”设置为“RX”,“软元件地址”为“18”,“执行条件”
为“ON”。
(d) 执行的设置
将“写入软元件”设置为“RY”,“软元件地址”为“01”,“写数据”为
“ON”。
(2) 设置第二条件
(a) 执行标志设置
将“执行标志”设置为“执行”。
(b) 操作条件设置
将“操作条件”设置为“同前面的设置”。
(c) 执行的设置
将“写入软元件”设置为“RY”,“软元件地址”为“00”,“写数据”为
“ON”。
(3) 设置第三条件
(a) 执行标志设置
将“执行标志”设置为“执行”。
(b) 操作条件设置
将“操作条件”设置为“同前面的设置”。
(c) 执行的设置
将“写入软元件”设置为“RWw”,“软元件地址”为“02”,“写数据”
为“50”。
(4) 设置第四条件
(a) 执行标志设置
将“执行标志”设置为“执行”。
(b) 操作条件设置
将“操作条件”设置为“同前面的设置”。
(c) 执行的设置
将“写入软元件”设置为“RWw”,“软元件地址”为“03”,“写数据”
为“1000”。
(5) 设置第五条件
(a) 执行标志设置
将“执行标志”设置为“执行”。
(b) 操作条件设置
将“操作条件”设置为“同前面的设置”。
(c) 执行的设置
将“写入软元件”设置为“RWw”,“软元件地址”为“00”,“写数据”
为“1540(604 H)”。
(6) 设置第六条件
1楼 0 0 回复