您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 4-20mA一路转多路信号隔离放大低成本、小体积解决方案

sunyuan81899901

sunyuan81899901   |   当前状态:离线

总积分:46  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-01-05

最后登录时间: 2009-01-05

空间 发短消息加为好友

4-20mA一路转多路信号隔离放大低成本、小体积解决方案

sunyuan81899901  发表于 2009/1/22 19:46:43      1443 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一路转多路4-20mA电流环变送器低成本应用方案
  工业现场传感器输出的4-20mA信号,可以采用ISO系列隔离放大器来实现低成本、小体积信号一路转多路(一进二出、一进四出、一进八出等)的方案来实现。顺源ISO系列隔离放大器是一种光电隔离或磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组光电或磁电耦合的模拟信号隔离放大电路,每路电流信号输出的带载能力可达650欧姆。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离工艺措施使该系列的产品达到信号输入/输出/辅助电源3000V 三隔离的功能。
  采用磁电隔离方案的产品使用方便,无需进行零点和增益调节,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。与光电隔离的产品相比,抗EMC(电磁干扰)能力较差,特殊使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施。
  磁电隔离ISO EM系列隔离放大器产品技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/2007121515193341214.pdf

  采用光电隔离方案的产品,可以实现零点和增益的任意调节,以满足工业现场传感器信号源与单片机、PLC等控制系统在数据采集上的匹配。
  光电隔离ISO系列隔离放大器产品技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/2008102718481641112.pdf

★ 产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式。
★ 0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等国际标准信号输入与输出。
★ 精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)。






1楼 0 0 回复
  • wygtong

    wygtong   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-05-29

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    wygtong   发表于 2009/1/5 13:21:09

    好,比较好,我下载要看一看
    2楼 回复本楼

    引用 wygtong 2009/1/5 13:21:09 发表于2楼的内容

  • xilinxue

    xilinxue   |   当前状态:在线

    总积分:16186  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-26

    最后登录时间: 2020-03-22

    空间 发短消息加为好友

    xilinxue   发表于 2009/1/7 13:08:43

      楼主宣传方式还真是多呀。。
    3楼 回复本楼

    引用 xilinxue 2009/1/7 13:08:43 发表于3楼的内容

  • hzf647

    hzf647   |   当前状态:在线

    总积分:237  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-19

    最后登录时间: 2013-06-22

    空间 发短消息加为好友

    hzf647   发表于 2009/1/9 13:16:13

    hao,kan kan.xue xue
    4楼 回复本楼

    引用 hzf647 2009/1/9 13:16:13 发表于4楼的内容

  • dv100

    dv100   |   当前状态:在线

    总积分:550  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-22

    最后登录时间: 2016-04-19

    空间 发短消息加为好友

    dv100   发表于 2009/1/12 8:55:47

    能说一下具体价格吗


     

    5楼 回复本楼

    引用 dv100 2009/1/12 8:55:47 发表于5楼的内容

  • SICSONG

    SICSONG   |   当前状态:离线

    总积分:147  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-01-12

    最后登录时间: 2009-02-03

    空间 发短消息加为好友

    SICSONG   发表于 2009/1/13 16:02:29

    电路图有问题输入电流4-20mA,如一入二出的为什么要加1N4007二级管,这样不是把输入的电流都分流了,还有耐压值3000V.DC吗?到底是不是或是交流3000V.AC吗?并且1N4007的耐压能到多少伏?
    6楼 回复本楼

    引用 SICSONG 2009/1/13 16:02:29 发表于6楼的内容

  • hh_clei

    hh_clei   |   当前状态:在线

    总积分:1314  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-10

    最后登录时间: 2019-06-30

    空间 发短消息加为好友

    hh_clei   发表于 2009/1/17 9:11:53

    7楼 回复本楼

    引用 hh_clei 2009/1/17 9:11:53 发表于7楼的内容

  • CHZAN

    CHZAN   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    CHZAN   发表于 2009/1/17 22:40:53

    电压与电流转换时,电压是多少?
    8楼 回复本楼

    引用 CHZAN 2009/1/17 22:40:53 发表于8楼的内容

  • SICSONG

    SICSONG   |   当前状态:离线

    总积分:147  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-01-12

    最后登录时间: 2009-02-03

    空间 发短消息加为好友

    SICSONG   发表于 2009/1/20 14:43:13

    3000V的耐压能做到吗?3000V耐压是直流还是交流,能做到几分钟不会飞弧击穿。
    9楼 回复本楼

    引用 SICSONG 2009/1/20 14:43:13 发表于9楼的内容

  • CXZ2365

    CXZ2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    CXZ2365   发表于 2009/1/22 19:46:43

    10楼 回复本楼

    引用 CXZ2365 2009/1/22 19:46:43 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /