您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 如何使用变频器解决变频电动机在某一变频范围的共振现象

KONGFANJUA

KONGFANJUA   |   当前状态:离线

总积分:76  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-01-13

最后登录时间: 2009-01-16

空间 发短消息加为好友

如何使用变频器解决变频电动机在某一变频范围的共振现象

KONGFANJUA  发表于 2009/2/8 21:58:21      5106 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在使用变频器调节电动机频率时,在大约15HZ-25HZ时,有些时候,电机发生共振,请问变频器生产厂家或对变频器有一定研究的专业人士,能不能在变频器进行一些设置,让电机跳过这一频率范围,避免共振的发生,或有其它好的方法,处理这一问题。
1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/1/14 9:21:31

    2楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/1/14 9:21:31 发表于2楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2009/1/16 10:39:28


    3楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2009/1/16 10:39:28 发表于3楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2009/1/16 10:39:57


    4楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2009/1/16 10:39:57 发表于4楼的内容

  • KONGFANJUA

    KONGFANJUA   |   当前状态:离线

    总积分:76  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-01-13

    最后登录时间: 2009-01-16

    空间 发短消息加为好友

    KONGFANJUA   发表于 2009/1/16 17:02:03

    我们用LG IS5变频器,具体如何操作?请各位指教
    5楼 回复本楼

    引用 KONGFANJUA 2009/1/16 17:02:03 发表于5楼的内容

  • LLJEL

    LLJEL   |   当前状态:离线

    总积分:691  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-24

    最后登录时间: 2011-08-25

    空间 发短消息加为好友

    LLJEL   发表于 2009/1/16 17:58:32

    6楼 回复本楼

    引用 LLJEL 2009/1/16 17:58:32 发表于6楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2009/1/17 10:38:50


    7楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2009/1/17 10:38:50 发表于7楼的内容

  • CHZAN

    CHZAN   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    CHZAN   发表于 2009/1/17 22:57:47

    一般变频器都有这个功能,只要在变频器上设置几个参数,把这个频率段设成危险速度。
    8楼 回复本楼

    引用 CHZAN 2009/1/17 22:57:47 发表于8楼的内容

  • luobing3370107

    luobing3370107   |   当前状态:在线

    总积分:620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-24

    最后登录时间: 2019-07-02

    空间 发短消息加为好友

    luobing3370107   发表于 2009/1/20 9:39:42

    9楼 回复本楼

    引用 luobing3370107 2009/1/20 9:39:42 发表于9楼的内容

  • hfshaohui

    hfshaohui   |   当前状态:离线

    总积分:153  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-01-23

    最后登录时间: 2009-03-30

    空间 发短消息加为好友

    hfshaohui   发表于 2009/1/23 11:46:07

    改变机械转速比

    10楼 回复本楼

    引用 hfshaohui 2009/1/23 11:46:07 发表于10楼的内容

  • need591

    need591   |   当前状态:离线

    总积分:176  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-04

    最后登录时间: 2013-03-18

    空间 发短消息加为好友

    need591   发表于 2009/2/6 9:44:59

    上海神源变频 专注 专心 专一 全力以赴 www.syruns.com  山东办 15168801548    QQ 470804234    结交新朋友 不忘老朋友
    真诚寻找合作伙伴  恭喜发财  变频可以试着调节跳跃频率,该变频器可以试着多段设置,跳过共振段,同时也可以调节载波频率 ,希望能给你帮助。
    11楼 回复本楼

    引用 need591 2009/2/6 9:44:59 发表于11楼的内容