SiemensPLC状态指示灯的含义

miao_lei  发表于 2009/1/17 9:15:34      1026 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

S7200CPU:
SF 用作系统出错/故障显示,为红色,例如内部错误,用户程序错误(看门狗错误,间接寻址,非法的浮点数,地址范围错等)
RUN 绿色,运行模式。
STOP 黄色,停止模式。
DP 分布式I/O,(仅对CPU215)。

1楼 0 0 回复
  • miao_lei

    miao_lei   |   当前状态:在线

    总积分:2116  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-26

    最后登录时间: 2019-06-24

    空间 发短消息加为好友

    miao_lei   发表于 2009/1/16 19:38:24

    S7300CPU
    SF指示灯 用作系统出错/故障显示,为红色,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮。
    BATF 为电池故障,红色,电池电压低或没有电池时点亮。
    DC5V +5V电源指示,绿色,CPU和S7300总线的5V电源正常时点亮。
    FRCE 强制,黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。
    RUN 运行方式,绿色,CPU处于RUN状态时点亮,重新启动时以2Hz的频率闪亮,保持HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮。
    STOP 停止方式,黄色,CPU处于STOP、HOLD状态时或重新启动时常亮,请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮,正在执行存储器复位时以2Hz的频率闪亮,由于存储器卡插入需要存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮。
    BUSF 总线错误,红色,PROFIBUS-DP接口硬件或软件故障时点亮,集成有DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP),集成有2个DP口的CPU有两个LED(BUS1F和BUS2F)。

    2楼 回复本楼

    引用 miao_lei 2009/1/16 19:38:24 发表于2楼的内容

  • miao_lei

    miao_lei   |   当前状态:在线

    总积分:2116  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-26

    最后登录时间: 2019-06-24

    空间 发短消息加为好友

    miao_lei   发表于 2009/1/16 19:38:47

    S7400CPU
    INTF 红色,内部故障,例如用户程序运行超时,用户程序错误。
    EXTF 红色,外部故障,例如电源故障,I/O模板故障。
    FRCE 黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。
    RUN 绿色,运行模式。
    STOP 黄色,停止模式。
    BUS1F 红色,MPI/PROFIBUS-DP接口1的总线故障。
    BUS2F 红色,MPI/PROFIBUS-DP接口2的总线故障。
    MSTR 黄色,CPU运行。
    REDF 红色,冗余错误。
    RACK0 黄色,CPU在机架0中。
    RACK1 黄色,CPU在机架1中。
    IFM1F 红色,接口子模块1故障。
    IFM2F 红色,接口子模块2故障。

    3楼 回复本楼

    引用 miao_lei 2009/1/16 19:38:47 发表于3楼的内容

  • miao_lei

    miao_lei   |   当前状态:在线

    总积分:2116  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-26

    最后登录时间: 2019-06-24

    空间 发短消息加为好友

    miao_lei   发表于 2009/1/16 19:39:56

    S7300电源模块:


     LED“DC24V” 常亮,指示24V正常。闪烁,1,到130%(动态),电压急降,当不过载时重建电压,2,到130%(静态),电压降低,减少设备寿命。不亮,输出短路时电压不输出,当短路消失时自动恢复;原端超压或欠压,过电压会造成损害,欠电压时自动关断。


    S7400电源模块:对供电频率从48Hz-64Hz可以自动调整。 INTF 指示内部故障,如:5V/24V的短路或过载;保持开关放在“0”位置,不允许对外部供电,电池故障。 BAF 电池故障,如果背板总线上的电池电压过低此LED就变亮例如没有装电池; BATT1F/BATT2F 当电池极性接反时,或电池不存在,或电池放电过半时此LED点亮,BATT.INDIC开关用来选择1个电池监视,2个电池监视或不监视电池。 DC5V/DC24V 当5V/24V DC输出电压在允许的范围内时,此LED点亮,当短路或过载后恢复时该LED闪烁。

    4楼 回复本楼