您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 智能变送器的阻尼时间设定有意义吗?

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

智能变送器的阻尼时间设定有意义吗?

whs1  发表于 2009/2/8 11:46:27      1538 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现在大家都在用智能的变送器,不管是测压力也好测差压也好,用模拟的越来越少。设定里有一条阻尼时间设定,不知设不设有没有意义,具体应设多少才好?请大家讨论下。
1楼 0 0 回复
  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2009/1/22 8:56:11

    2楼 回复本楼

    引用 mp44 2009/1/22 8:56:11 发表于2楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/1/22 17:24:03

    变送器设置阻尼的目的,是用来抑制被测量参数引起的输出快速波动,其时间常数一般在2秒以下,需不需要加阻尼?应根据实际情况而定。对于需要加阻尼时,原则是尽量选择最短的时间常数,以保证被测量参数的真实性。由于阻尼的调整不影响变送器的示值,所以阻尼调整可在现场根据实际情况进行,还是很方便的。

    3楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/1/22 17:24:03 发表于3楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/1/23 0:04:48

    4楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/1/23 0:04:48 发表于4楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/1/30 21:07:43

    5楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/1/30 21:07:43 发表于5楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2009/2/3 17:42:42

    请问你们谁知道变送器在使用阻尼时间时,内部对数据是怎么处理的???把阻尼那段时间避过去不采集,还是在那段时间取平均值,还是...
    6楼 回复本楼

    引用 匿名 2009/2/3 17:42:42 发表于6楼的内容

  • cxz2365

    cxz2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    cxz2365   发表于 2009/2/8 11:46:27

    信号源不稳定时,可以使输出平稳一些,如:锅炉自动水位调节中,水位信号测量增加阻尼,可以减少系统的震荡,利与系统的自动调节。具体应设多少才好是经验摸索出来的。
    7楼 回复本楼

    引用 cxz2365 2009/2/8 11:46:27 发表于7楼的内容