MPI (Multipoint interface)协议:
........该协议是西门子内部协议,不公开。MPI (Multipoint interface)是SIMATIC S7多点通信的接口,是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信。通过PROFIBUS电缆和接头,将控制器S7-300或S7-400的CPU自带的MPI编程口及S7-200CPU自带的PPI通信口相互连接,以及与上位机网卡的编程口(MPI/DP口)通过PROFIBUS或MPI电缆连接即可实现。网络中当然也可以不包括PC机而只包括PLC。
........MPI允许主--主通讯和主--从通讯。每个S7-200CPU通信口的连接数为4个。与一个S7--200 CPU通讯,STEP 7--Micro/WIN建立主--从连接。MPI协议不能与作为主站的S7--200 CPU通讯。网络设备通过任意两个设备之间的连接通讯(由MPI协议管理)。设备之间通讯连接的个数受S7--200 CPU或者EM277模块所支持的连接个数的限制。
........对于MPI协议,S7--300和S7--400 PLC可以用XGET和XPUT指令来读写S7--200的数据。要得到更多关于这些指令的信息,参见S7--300或者S7--400的编程手册。
........MPI的通信速率为19.2K~12Mbit/s ,但直接连接S7-200CPU通信口的MPI网,其最高速率通常为187.5Kbit/s (受S7-200CPU最高通信速率的限制)。
........在MPI网络上最多可以有32个站,一个网段的最长通信距离为50米(通信波特率为187.5Kbit/s时),更长的通信距离可以通过RS-485中继器扩展——使用中继器则可达到1000M,最多使用10个中继器达到9100M。速率从19.2~12M。
........MPI协议不能与一个作为PPI主站的S7-200CPU通信,即S7-300或S7-400与S7-200通信时必须保证这个S7-200 CPU不能再作PPI主站,Micro/WIN也不能通过MPI协议访问作为PPI主站的S7-200CPU。S7-200CPU只能做MPI从站,即S7-200CPU之间不能通过MPI网络互相通信,只能通过PPI方式互相通信。
........STEP 7-Micro/WIN可以与S7-200CPU建立MPI主-从连接。硬件使用CP5611卡加上PROFIBUS或MPI电缆,S7-200 CPU通信口上要使用带编程口的网络连接器。S7-200CPU的通信口最低通信速率可设为19.2K,最高187.5K。
........注:CP5613不能通过MPI方式与S7-200 CPU通信口进行编程通信。
........S7-300和S7-400 CPU可以作为MPI主站用XGET(SFC67)和XPUT(SFC68)指令读取S7-200数据,通信数据包最大为64个字节。S7200 CPU中不需要编写任何与通信有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可。
........如果需要在主站中(如S7-300)如何配置S7200 CPU MPI从站的详细文档,可访问客户支持部网站上的“网上课堂”网页,在“网络(NET)”目录中下载《S7-200与S7-300之间的通信》。