现在的工业现场,在使用到模数转化或数模转化时,决大多数并不是只使用标准的-10V~+10V,0~20mA的输入特性,而是根据实际的电压和电流值的情况来做工艺要求,那么这时就要对AD或DA模块做偏置和增益。下面以A1S64AD为实验对象。
一、电压输入特性
二、电流输入特性
 
三、分辨率
 
四、程序举例
 
(1)偏置与增益的设置
 
  按照上述的流程,可以通过偏置和增益把范围设定在用户实际的范围内,但是要注意不管自定义的范围是多少,一定不能超出电压-10V~+10V,电流0Ma~20mA的总范围,否则模块会损坏。(另外在做偏置增益时,PLC应处于STOP状态)
(2)编程设定流程
 
   (a)AD变换允许、禁止设定
         
   (b)分辨率的设定(正常情况下默认分辨率为1/4000)
 
   (c)平均处理/采样处理
  此项根据实际的工艺要求来决定
   (d)数字输出值
  AD变换后的输出值,按通道分别被存储到缓冲区地址10~13,数字量输出值是带16位符号的二进制,分辨率以设定的1/4000时为-4096~4095,设定1/8000时为-8192~8191,设定1/12000时为-12288~12287来表示。
(3)编程
 
通过上述的程序和设定,可以实现在用户范围内AD变换后数字值。
 