各位工程师,

我们使用TMS320LF2403A DSP。我们的电路板的电源是8V的电池组,需要拧上一颗螺丝才能接通电源。电源通过3.3V转换器给DSP供电。在拧螺丝的过程中会出现几次短暂的接触不良,因为螺丝在拧的过程中会晃动的。 虽然我们已经使用了一种小芯片,在VCC小于3.15V时把DSP的RS引脚接地,但是这几次接触不良有一定的机会造成DSP死机。DSP的Vcc引脚都有0.1uF电容。请问时候有好的办法能避免接触不良造成DSP死机。

也想请教各位能否给个电路方案,以减缓3.3V电源的变换率,把电源的变化变成曲线。

谢谢!!

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /