您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » DCS使用寿命的讨论

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

DCS使用寿命的讨论

whs1  发表于 2009/3/16 23:52:26      1424 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

随着DCS控制系统的推广和应用,越来越多的生产企业的生产过程控制都采用集散控制系统实施自动控制,生产装置对自控仪表的依赖性也越来越强。我公司的DCS应用已有二十余年的历史,最终的两套DCS由于厂家淘汰原因无法购买备件、故障率高而已被淘汰。现在使用的十余套DCS就遇到一个问题,在使用7年左右后,故障率开始升高,何去何从就成为困扰我们的问题,大家都是如何处理的呢?
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2009/2/2 11:52:50

    1、定期点检:5年以上(或3年,工况较差)的DCS请厂家来现场进行点检,由其提供检测报告,辅助判断后续工作方向,其它的则每年参照厂家的方法自检; 
    2、适时升级:对使用工况不能满足要求的,但使用年限较短的控制系统,采用联系厂家进行软硬件升级的方式予以解决。
    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2009/2/2 11:52:50 发表于2楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2009/3/13 22:11:49

    3楼 回复本楼

    引用 geh29 2009/3/13 22:11:49 发表于3楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/3/14 23:25:55

    ico
    4楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/3/14 23:25:55 发表于4楼的内容

  • kita soli

    kita soli   |   当前状态:离线

    总积分:57  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-03-16

    最后登录时间: 2009-03-16

    空间 发短消息加为好友

    kita soli   发表于 2009/3/16 17:19:49

    点检哪些内容呢?
    5楼 回复本楼

    引用 kita soli 2009/3/16 17:19:49 发表于5楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2009/3/16 23:52:26

    点检包含的内容还是蛮多的,包含系统的各方面检测,包括接地,供电,卡件精度的检测,系统及计算机系统的清洁及整理等等.
    6楼 回复本楼

    引用 geh29 2009/3/16 23:52:26 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /