5 过程分析仪表
5.1 总则
5.1.1 本规定适用于化工装置成份分析、过程分析仪表的选型。不适用于便携式析仪
表和实验室用分析仪表的选型。
5.1.2 选用过程分析仪表时,应详尽了解被分析对象工艺过程、介质特性、应用的环
境、选用仪表的技术性能及其它限制条件。
5.1.3 选型原则
1 应 对 仪表的技术性能和经济效果作充分评估,使之能在保证产品质量和生产
安全、增加经济效益、减轻环境污染等方面起到应有的作用。
2 所 选 用分析仪表系统的技术要求应能满足被分析介质的操作温度、压力和物
料性质,特别是全部背景组份及含量的要求。
3 仪 表 的选择性、适用范围、精确度、量程范围、最小检测量和稳定性等技术指标
须满足工艺流程要求,并应性能可靠,操作、维修简便。仪表的防护等级应满足安装环境
要求。
对用 于 腐 蚀性介质或安装在易燃、易爆、危险场所的分析仪表应符合相关条件或采
取必要的措施后能符合使用要求。
用于 控 制 系统的分析仪表,其线性范围和响应时间须满足控制系统的要求。
5.1.4 在执行本规定时,尚应符合国家现行有关标准的规定。
5.2 取样与预处理装置
5.2.1 取样要求
1 由 取 样点取出的试样应有代表性,尽可能干净,而且要求在通过取样系统后不
应引起组份和含量的变化。取样口应设置在维护人员易接近之处,并应兼顾到试样的温
度、压力和滞后时间。
取样 口不 能选在流体呈层流的低流速区及节流件下游的涡流区和死角。以免试样
不能代表当时物流组份。根据测量目的,取样口可以选在成品管线上为了保证产品质量
或选在响应最快的地方为了保证生产控制。
69
2 气 体 试样应避免液体混人,液体试样应避免夹带气体。为了防止附壁效应〔壁
上物料没有代表性),应将取样探头插人管线中心。当试样中含有固体颗粒时,则必须在
取样处加装过滤器,并备有反吹接口。
3 根 据 取样的工艺状况,取样系统应具备相应的减压稳流、冷凝液排放、超压放
空、负压抽吸、故障报警或耐高温等功能。
4 在 取 样过程中如出现凝结物时,.必须采取保温伴热措施,但应避免过热引起试
样组成变化。
5 取 样 管路应尽量短,不宜超过30m,使滞后时间最小。样品输送系统的滞后时
间一般不宜超过60秒。距离大于30m,不能达到滞后时间小于60秒时要采用快速环路
式取样系统。
气体 取 样 管管径一般为中6mmx l mm,液体取样管管径一般为邮mmx l mm或
中lomm x lmm,气化液体样品的液体取样管管径宜采用中3mm x lmmo
6 取 样 管材质一般采用不锈钢,若试样中含有对不锈钢管腐蚀的组份时,宜采用
聚氯乙烯、聚四氟乙烯等其它合适的材质。对无腐蚀性的干试样也可采用无缝钢管。另
外,试样引导管线应采取防堵措施。
5.2.2 预处理装置
1 预 处 理装置一般包括冷凝器、冷却器、汽化器、过滤器或净化器,以及为保证分
析仪器选择性而采取的化学或物理方法的处理装置。其构成应根据具体试样条件和分
析仪表的技术要求确定。一般宜由分析仪器厂成套配置。
2 试 样 通过预处理装置后应洁净,有代表性,无有害成份,并符合分析仪表检测
器对试样的技术要求。
3 经 过 预处理装置后的试样,其待测组份的浓度或组份应不受影响。
4 预 处 理系统的部件或管路材质应不会与试样起反应,不会污染试样,不会吸附
试样中的组份。
5.2.3 试样的排放要求
1 被 测 介质有回收价值者,试样应考虑回收。
2 多 种 气体试样放空,若组份混合后无危险,且混合后背压波动对分析仪表影响
不大时,可先接至集气管,然后排至适当高度空间。否则应单独放空。
3 有 毒 气体和除水以外的液体试样.在符合有关卫生标准要求时方可排放。