4 有 毒 气体报警器、检测器的选择和安装
定电 位 电 解式有毒气体报警器的精确度为士5.00%,不同的型号对不同介质的测
量范围见表5.3.120
表 5. 3.1 2 有 毒 气 体 报 . 器
被测介质量程一被测介质量程
CO 。_100ppm 一NH3 0一300ppm
HzS 0-50 p p。一{NO 0一l00ppm
N02 0一10/50ppm 一C02 0 - 5vol%
02 0一25% 、0~10% {C102 0一1,5ppm
C12 0一IOppm IHCI 0一10,20ppm
HCN 口一50ppm }
S02 0一20ppm/100ppm 一
在爆 炸 危 险场所的检测器必须符合安装场所的防爆等级。有腐蚀性的介质时,要求
检测器与被测气体接触部分做防腐处理。
有毒 气 体 检测器应安装在能生成、处理或消耗有毒气体的设备附近和易泄漏有毒
气体的场所,以及有可能产生和聚集有毒气体的现场分析仪表室和控制室内。
5 检 测 器的设置
检测 器 一 般安装在建筑物内压缩机、泵、反应器及储槽等容易泄漏的设备及周围气
体易滞留的地方。检测器的配置,提供如下情况供选择,但也可根据实际情况作修正:
(1) 易 泄 漏设备周围按每隔lom设置一个以上检测器。
(2) 在 室 外露天设备应在其周围及其气体容易滞留的地方设置检测器,其它地方按
每隔20m设置一台以上检测器。
(3) 有 加 热炉等火源的生产设备及容易滞留的场所设置检测器,设备周围每隔20m
设置一台以上检测器。
(4) 有 毒 性气体的灌装设备周围设置一台以上检测器。
(5) 液 化 石油气储槽区的出人管口及其周围安装2台以上检测器,同时在管道及设
备和易滞留的场所安装一台以上检测器。
(6) 有 些 介质如CO等既是可燃气体,又是有毒气体,可根据危害程度不同选用可
燃气体检测器或有毒气体检测器。
(7) 不 同 的有毒气体需要选用不同的有毒气体检测器。有时同一个地方由于附近有
不同的有毒气体需要同时设置不同的有毒气体检测器。
(8) 检 测 比重大于0.7的可燃气体或有毒气体时,可燃气体检测器或有毒气体检测
器应安装在离地300一500mm处。
检测 比 重 小于0.7的可燃气体或有毒气体时,可燃气体检测器或有毒气体检测器
应安装在房顶最高处下面300 - 500mm处或房顶排气口下面500一800mm处。
5.4 分析液相混合物组份的仪表选型
5.4.1 酸、碱溶液分析仪表
1 氢 离 子浓度
水槽 、 明 渠、密封管道或设备内液体,其氢离子浓度在。一14pH之间,被测液体的
温度一般在一30一十130℃范围内,若溶液内无对玻璃电极带来严重污染(油污或结垢
等)的介质,在要求测量精确度不优于土0.10%时,可选用工业酸度计(玻璃电极式)。制
药行业需要用蒸汽消毒的发酵罐内溶液,氢离子浓度测量可选用耐高温冲击型玻璃电
极式工业酸度计。
水 槽 、明 渠等敞开容器可选用沉人式发送器。若溶液对玻璃电极略有沽污时,应选
用沉人清洗式发送器。
密封 管 道 内溶液压力低于1MPa时,可选用流通式发送器。若管道内溶液压力为常
压,且对玻璃电极略有沽污时,应选用流通清洗式发送器。对发送器与高阻变换器分离
安装的酸度计,其间的连接导线须用屏蔽电缆,长度一般不应超过40m,而且此电缆要
固定安装,以免受振动位移影响,不然会因为电缆分布电容的变化而造成测量值的浮
动。
采用 固 体 甘汞电极的沉人式酸度计,省去氯化钾溶液,并将发送器与高阻交换器装
配为一体,有较高的抗干扰能力。同时,传输距离可长达百米以上。玻璃电极为拆卸式,
便于清洗、更换。此酸度计的测量范围为。-9和5-14,精确度为士0.2p Ho
若液 体 中 含有较多的污染介质,或在玻璃电极易碎的场合下,且液体内不含有氧化
性介质时,宜选用锑电极酸度计。该类金属电极测量精确度为士0.2p Ho
清洗 式 发 送器按清洗方式有四种,应根据被测液体实际组份和对电极站污程度分
别选择,见表5.4.1一la
清 洗方式
超声波清洗方式
刷子清洗方式
药液喷流方式
水喷流方式
表5.4.1一1 清洗式发送器
清 洗 范 围
氧化物、无机盐、有机物、微细粉末等
有机物、活性污泥等
焦油、机油、植物油、氧化物、硫化物、盐类等
有机物、活性污泥、氧化物、无机盐等
在压 力 低 于200kPa温度低于130℃的管道或容器上,需要不停车拆卸清洗电极的
场所可以选用可拆卸/插人式pH发送器。
根据 安 装 环境的危险程度,应选用相应防爆等级的pH计。
2 盐 酸 溶液浓度
测量 阳 离 子交换树脂再生用0一10%浓度的稀盐酸溶液或不含有其它盐类杂质的
稀盐酸溶液,其温度为20士101C,压力小于1M Pa,要求测量精确度不优于士5.00%时,
可选用电导式酸度计或电磁式浓度计。
若盐 酸 浓 度大于10%,但浓度与其导电率仍有线性关系,溶液中也不含有导电率变
化较大的其它盐类杂质,溶液浓度在26%一36%范围内,可选用带温度补偿的智能电
磁感应式酸碱浓度计,温度补偿范围为40士10`C ,精确度为士1.50%o
3 硫 酸 溶液浓度
硫酸 生 产 流程中生产的硫酸溶液或在其它情况下产生的类似浓度的硫酸溶液,当
溶液中不含有其它酸类或盐类,溶液浓度和温度在一定幅度内变化,可选用电磁式或电
导式硫酸浓度计。
对 于 93 %的硫酸溶液,应选用密度式硫酸浓度计。
各种 硫 酸 浓度计的适用范围见表5.4.1一2a
表5.4.1一2 硫酸浓度计
浓度范围
95% -99%
95% -99%
103.5% ~105%
95% -99%
93%
温 度范围
40 - 6 0`C
45 - 6 590
40 - 6 090
30 -5 0℃
MAX. 1509v
适用仪表类型
电导式
电导式
电导式
电磁感应式
光折射式
精确度
士5.00%
15.00%
土5.《X)%
土 1. 50 %
10. 10%(量程0一100%)
4 氢氧化钠落掖浓度
阴离子交换树脂再生用0一8%浓度的氢氧化钠溶液,或不含其它盐类杂质的稀氢
氧化钠溶液,温度在20士10℃之间,压力不大于1M Pa要求测量精确度不优于
士5.00%,可选用电磁式或电导式碱浓度计。
电 磁 浓 度计还可用于测量0.5% 一10%浓度的氢氧化钾溶液。
测量 浓 度 为30%一35%氢氧化钠溶液,当溶液温度变化在10~80℃之间,可采用
带温度补偿的智能电磁感应式酸碱浓度计,其精确度为士1.50%。但测量的溶液中不能
含固体、气泡、易沉留物质等。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /