您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 热电偶的使用寿命极短!

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

热电偶的使用寿命极短!

whs1  发表于 2009/9/15 17:21:31      2146 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

测量介质:含有大量炭黑粉尘的烟气流,常用温度:950℃。 相同截面有两支热电偶,刚安装的时候,两支热电偶显示温度一样,大约1个月左右,显示差别比较大,大约在三五十度。由于这两个温度是联锁点,是比较重要的控制回路;两个温度有差,就不知该按哪个温度进行控制了。而且在线只能更换热电偶芯,停车拆下来检查,外壁也有坑坑洼洼的痕迹。
热电偶选用的是上海自动化仪表三厂的K型热电偶,WRN-230、650/500、直径16、M27*2,
大家有没有好的建议或其他比较好的选型可推荐?
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2009/2/9 11:04:30

    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2009/2/9 11:04:30 发表于2楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/2/10 16:43:18

    欢迎赐教.
    3楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/2/10 16:43:18 发表于3楼的内容

  • mk48l

    mk48l   |   当前状态:离线

    总积分:805  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-28

    最后登录时间: 2009-10-31

    空间 发短消息加为好友

    mk48l   发表于 2009/2/10 17:47:28

    解决办法是减少粉尘量,过滤后在测量
    4楼 回复本楼

    引用 mk48l 2009/2/10 17:47:28 发表于4楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/2/10 22:32:12

    5楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/2/10 22:32:12 发表于5楼的内容

  • cxz2365

    cxz2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    cxz2365   发表于 2009/2/16 12:20:04

    6楼 回复本楼

    引用 cxz2365 2009/2/16 12:20:04 发表于6楼的内容

  • qinlaifeng

    qinlaifeng   |   当前状态:离线

    总积分:95  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-07

    最后登录时间: 2012-03-29

    空间 发短消息加为好友

    qinlaifeng   发表于 2009/6/23 15:24:28

    你说的这种工况解决办法最终体现在材料上,可以采用艾默生的红宝石温度变送器,可以长期运行在2000C的高温。不过价格也很高!

    7楼 回复本楼

    引用 qinlaifeng 2009/6/23 15:24:28 发表于7楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2009/6/24 6:46:14

    8楼 回复本楼

    引用 chzan 2009/6/24 6:46:14 发表于8楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/6/24 21:20:56

    9楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/6/24 21:20:56 发表于9楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/6/25 8:38:57

    10楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/6/25 8:38:57 发表于10楼的内容

  • fs_yy

    fs_yy   |   当前状态:在线

    总积分:696  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-15

    最后登录时间: 2013-06-23

    空间 发短消息加为好友

    fs_yy   发表于 2009/6/25 11:54:29

    用非接触的红外线测量
    11楼 回复本楼

    引用 fs_yy 2009/6/25 11:54:29 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】