您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 双法兰变送器测量汽包液位

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

双法兰变送器测量汽包液位

whs1  发表于 2009/3/18 15:49:42      871 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我公司催化装置新改造,余热锅炉汽包和外取热汽包液位测量装置共4块由双室平衡容器改为双法兰,但近期四块表的负压侧法兰膜盒垫片全部泄露。双法兰仪表型号STR93D-21A(霍尼韦尔),垫片是钢纸垫。请问大家有遇到过类似的情况吗?是不是钢纸垫不适合用在高温高压的蒸汽测量场合? 另外,双法兰测量的液位总比玻璃板看到的低,这是为什么?
1楼 0 0 回复
  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2009/2/9 13:07:04

    不知道工艺温度是多高,法兰膜盒的膜片工作温度有上限限制,可能是超出工作上限了,以前见EJA 和3051都有这种应用,一般是用导压管引压,用普通差压变送器来测量液位。
    2楼 回复本楼

    引用 qugd 2009/2/9 13:07:04 发表于2楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/2/10 16:41:05

    3楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/2/10 16:41:05 发表于3楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/3/17 21:26:11

    4楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/3/17 21:26:11 发表于4楼的内容

  • jiang_0514

    jiang_0514   |   当前状态:在线

    总积分:2005  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-15

    最后登录时间: 2023-04-25

    空间 发短消息加为好友

    jiang_0514   发表于 2009/3/18 15:49:42

    选型时使用参数(介质\压力\温度)提的有问题,不适合此工况.


    玻璃板和双法兰变送器测量的原理不同当然就有误差.

    5楼 回复本楼

    引用 jiang_0514 2009/3/18 15:49:42 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /