自动化仪表选型设计规定
HG/T 20507一2000
条文说明
温度仪表
L2.5 由于水银温度计已成为国家淘汰产品,所以规定为不得使用玻璃水银温度
计。
1.3.2 鉴于目前仪表厂尚无定型的“一体化温度变送器”,某些仪表产品只是说明“可
安装在传感器上”,而且“一体化温度变送器”也是由传感器和现场温度变送器组成,所
以本规定仅针对现场变送器选型。
2 压力仪表
2.2.1 对于测量高、中压力或腐蚀性较强的介质的压力表,从操作人员安全考虑,宜
选择具有释放壳体超压设施的压力表。本规定对非高、中压力的腐蚀性介质,仅作原则
性规定,在选型中应以实际情况确定。
2.3.4 从节省投资考虑,本规定对智能式变送器的选用仅作原则性规定,在选型中也
可从性能价格比因素考虑,选用智能式变送器。
3 流量仪表
3.1.1 规定中所选用的流量仪表,主要选用在目前生产中广泛应用的流量仪表,如节
流装置、转子流量计等仪表,并包括引进国外技术的仪表,如笛形均速管、旋涡流量计、
内藏孔板差压变送器等,这些流量计经实践证明可靠。国内近年来引进的或国外近年发
展的流量计,这次也编人选型规定中。如超声波流量计、科氏力质量流量计、热导式质量
流量计、动态轨道衡。在科研实验室中常用的流量计,以及在工业生产中不采用的或很
少采用的流量计,如某些小型转子流量计,未列人本规定中。另外,虽然在生产中采用,
但不作为正式产品的流量计,如毕托管等,也没有列人。
3.2.1中1之(2)本规定仅列出文丘里管、双重孔板、1/4圆喷、圆缺孔板等4种,这是
因为仪表厂能供货而且也是非标准节流装置较常用的。
3.2.1中1之(3) 本规定推荐角接取压方式和法兰取压方式,这与GB/T 2624一93规
定一致。另外,参照目前引进装置中约有巧%的节流装置采用径距取压方式,尤其是大
口径管道节流装置(如12”以上),这种取压方式较为方便,也可选用。
3.2.1中4之(1) 蒸汽流量计原先作为企业能源计量仪表大量推广使用,经过几年实
践,效果不理想,现在已很少采用和生产这种仪表,所以取消这种仪表。
一体 化 节 流式流量计实际上是一种固定R值的孔板或喷嘴与差压变送器做成一体
再与智能化的二次表组成一个回路,这个二次表内有软件根据测量的差压值、压力和温
度对流量公式中各个系数进行修正,保证量程比在10 : 1时精确度能达到士1%,这种
仪表宜于测量蒸汽。
3.2.2中1 玻璃转子流量计要求锥管轴线垂直安装,并要求安装旁路阀,以保证维护
检修。口径从材一妞00。近年来发展了防腐型玻璃转子流量计,除氢氟酸外,一般的各
种酸、碱及氯气等强腐蚀性介质都可以测量。
3.2.2中2 金属转子流量计分气远传和电远传两种,目前产品有中5一中150。要求锥
管轴线垂直安装,并要求安装旁路阀,以保证维护检修。
特殊 型 金 属管转子流量计,包括带夹套保温结构的转子流量计和耐腐蚀的防腐型
转子流量计,对于带夹套保温结构流量计,可以在夹套中通人加热或冷却介质,以保护
被测介质不产生结晶或汽化,也可以对高粘度介质起到保温作用,使其粘度稳定。对防
腐型的流量计,可根据不同的介质,选用目前仪表厂内衬和外包氟塑料、衬耐酸橡胶制
造的,也可以选用金属材料,如钦、铝二钦、错等制造的流量计。
3.2.3中1 靶式流量计前后直管段长度、精确度、量程比,根据国内某些仪表厂的技
术数据,靶式流量计一般可用于测量各种洁净的和脏污的气体或液体,本规定只要求用
于“粘度较高、含少量固体颗粒的液体”。
3.2.3中2 涡轮流量计分精密型和一般型。精密型的精确度有士0.10%,10.25%,
一般型为士0.50%一士1.00%。涡轮流量计要考虑粘度的影响,粘度大了之后,在小流
量时流量系数不再是常数,粘度越大,流量范围越小。轴承是涡轮流量计使用寿命的关
1楼
0
0
回复
