5.2 取样与预处理装置
5.2.1 取样要求
1 取 样 点应设在被测组份变化灵敏,但介质流动较平稳的部位。同时,为减轻预
处理工作量,取样点应设在含干扰组份最少处。在取样过程中不应因试样的温度和压力
的变化引起组份或浓度的变化,取样装置不应污染试样。同样,取样管线及载气管线在
安装之前,必须经过严格的内壁清洗,安装及运行过程中须避免对管口造成污染。
另外 , 取 样口应尽量设置在非爆炸危险区及维护人员易于接近之处。
2 当 生 产流程中试样比较清洁而流动又较平稳时,无需取样探头。当被测介质含
有较多粉尘或雾滴时,应采用探头取样。探头一般为烧结氧化铝或石英等耐热材料制
成。根据介质温度高低和污染程度的不同,探头可做成水洗型、水冷型和压缩空气吹洗
型等不同形式。
3 当 介 质压力为正压时,通过压力调整器,使之符合分析器所要求的进口压力。
当介质压力为高压时,应通过二级降压,然后用针形阀微调并在减压阀后安装定压泄放
阀。当介质压力低于大气压时,须用吸引装置将试样取出,一般将吸引装置安装在分析
器的上游。
4 试 样 的取样管线的管径和长度与试样状况和检测器安装位置有关。清洁的、珍
贵的、有毒的试样取样管管径宜小些,一般不应小于中3xlmm,液体试样或较粘滞的气
体试样,其取样管管径可适当大些。液体样品气化后分析,则液体取样管的管径为帕 x
lmm,这是由于液体气化后体积扩大300倍。如果管径大了,会使滞后时间太长。
5 分 析 器若用于控制回路,则要求其滞后时间尽量小,但仅作检测用时,则从取
样到进分析器之间的时间允许长达90秒。
当分 析 仪 器安装在离取样点较近处时,从取样点到分析器之间可用单管连接,并用
流量计控制其流速,
1楼
0
0
回复
5.2.1 取样要求
