色谱 仪 也 有不少缺点:价格昂贵,只能间歇测定,不能连续获得数据,分析周期较
长,需要载气,可能由于未知组份的干扰引起测量误差。
在理 论 上 ,一台色谱仪用于很多流路的较多组份的分析是可行的。但在实际上,这
给制造技术和正常运行带来困难,因结构复杂易出故障,分析周期也太长,目前认为一
台色谱仪用于单流路分析3一4个组份是适宜的。
对初 次 用 于工艺流程的色谱仪,应预先从实际流程中取得试样,由实验室确定色谱
柱的构成,即可为工业色谱仪提供成熟的分离方法。原则上,可用实验室色谱仪分析的
常量或微量气态样品都可用于工业色谱仪分析。
工业 色 谱 仪需与电子计算机相结合的清况一般如下:
1. 为 了确 定流程的数学模型,借工业色谱仪来分析流程特征,目标是进行最佳值
的控制。
2. 用 工业 色谱仪作为进行控制的信息源。
3. 用 电子 计算机作工业色谱仪的后盾,以减少误差。
4. 作 为 产品的质量控制进行成份比计算。
5. 工 业色 谱仪的程序控制及数据处理。
目前 国 内 已生产的工业色谱仪适用于以下化工流程:
6. 小 合成 氨半水煤气、变换气中的02,N2,CH4,CO,CO2
7. 合 成氨 装置的新鲜气、循环气中Ar,N2,CH4,NHs
8. 石 油 裂解气中的CH4,CH,C2H4,C2H6,C,H6,CH:及C4
9. 乙 二醇 生产中C2H40,CO2,C2H4
10, 合 成 丁醇生产的循环气中的C02,N2,CO,CH6,CHs
11. 乙 烯 氧化尾气中的02,N2 ,C 2H2
12. 醋 酸 气中的C2H4,CO,02,N2
13. 石 油 气中的CO,CH4,CO2,C2H4,CH6
14. 异 丙 醇装置中的C2H6,C2H4,CH6,C4Hio
15. 气 体 精馏装置中的iw,NC4,iC:-i,iCs=2,C。一Ci-2
16. 气 态 烃中C2,C ,C4
17 .液 态 烃中C2o,C2-,iCs,nC3
5.3.8 镍电阻温度计式干湿球湿度计由于用简单的计算式来直接指示相对湿度,若
使用时温度及湿度变化范围过大,误差也就较大。另外,测量元件须加水使之保持浸
润。
氯化 锉 电 阻式湿度计的温度系数较大。须同时侧量温度。另外,在高湿度介质中抓
化锉结构易发生变化,单一感湿元件能够测定的湿度范围为,小=13%;若需测量的介
质湿度变化范围大,则须多个感湿探头申联使用,而探头越多,仪表的精确度越低。选用
时,应根据实际工况的温度和湿度变化范围选择适应的感湿元件。
使用 氯 化 怪电阻式湿度计时,应注意不得使感湿元件表面污损及变形,防止尘埃和
液滴附着其上,不能用于对感湿元件和电极有污损的气体,如氨气、硫酸、盐酸、苯及酒
精的蒸汽。
牛 、(羊 ) 肠膜式湿度计结构简单,适用范围广,但肠膜在使用较长时间后会产生形
变,需每半年校验一次。
5.3.n 可燃气体的热值分析是近年来在引进仪器的基础上开发起来的新产品,有测
量气体热值(kcal/M 3)的热值分析仪和测气体热值指数(kJ/m3)两种,前者仪器能自动
补偿气体的重度。后者没有重度补偿,可燃气体的热值指数和热值的关系如下:
热值指数·W 热值
-Am-
进人 仪 器 的被测气体必须干燥、净化、稳压、稳流,为减少分析系统的滞后时间,取
样管线越短越好。对没有温度补偿的热值分析仪应尽量保持仪器周围环境温度的稳定,
克服环境温度变化造成的误差。