5.5 分析仪表检测器的安装和配线
I. 分析 仪 表的检测器将试样中待测组份的含量转换为电信号,根据被测组份的不
同,检测器的制造原理也不相同。因此,一般分析仪表结构比较复杂而输出信号比较微
弱,使用者若对仪器的原理和结构不作深人研究,就难以使它正常运行,甚至成为工厂
的累赘。
可将 分 析 仪表根据检测器的作用原理分类,然后注意其使用方法。
分析 仪 表 应该定期校验,标准气一般由仪表厂配制。
2. 几 种分 析仪表在使用中应注意的事项:
1)电 位 式 分析仪
(a) 工 业 酸度计和工业钠度计
采用 玻 璃 选择电极,内阻大,检测器(发送器)输出信号弱,故要求发送器和高阻变
换器之间的连接导线绝缘性好,抗干扰能力强,而且输送距离不能太长。信号导线应采
用高绝缘同轴低噪音屏蔽电缆并敷设在钢管内,钢管应接地良好,两头密封,电缆应整
根使用,中间无接头,与仪表接头处要接触良好,且周围绝缘要好,并要防潮(可用环氧
树脂将接头处封住)。电缆应该不移动,不振动,以免导线电容变化造成零漂。
(b )氧 化 错浓差电池测氧仪
其作 用 原 理也是基于涅伦斯特方程式。直接安装在设备上要注意防酸、防裂、恒
温。安装在设备上的探头位置,应采用具体测试法寻找650-850℃等温区。为保护探
头,可将它安装在烟道气的旁路上。旁热式探头可用电热丝加热,也可用硅碳管加热。
2)极 谱 式 分析仪
工业 极 谱 式二氧化硫分析仪和极谱式测氧仪,其作用原理是在一定电压下待测组
份的电解氧化电流的大小与组份的浓度成比例关系。它需用电解质构成通路。采用液体
电解质须连续滴加,滴加速度应保持恒定。若电解质做成固体形式,须定期再生。输人试
样流量须恒定。
3) 电导 式 分析仪
工业 电 导 仪、离子交换树脂失效监督仪、盐酸浓度计、氢氧化钠浓度计,微量一氧化
碳、二氧化碳分析仪。
电导 仪 适 宜于电导率低的介质,通过测量电导池内两电极间的电阻而求得溶液的
浓度。因溶液阻值高,检测器(发送器)输出信号弱,其连接导线和接线方式与电位式分
析仪相同。
每半 年 时 间清洗一次发送器,清洗拆装时应特别注意保持内部结构尺寸不变。
发送 器 不 得安装在有滴水、污水或温度变化大之处,并避免振动。
被测 介 质 不得带电,其温度不能超过仪表所能补偿的范围。
其 它 各 种仪表的使用,在仪表选型章节的说明中已予叙述。
1楼
0
0
回复
