您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » GE-PLC5

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

GE-PLC5

skbolo  发表于 2006/7/10 17:01:09      1001 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

. PLCI/O响应时间

       为了增强PLC的抗干扰能力,提高其可靠性,PLC的每个开关量输入端都采用光电隔离等技术。

       为了能实现继电器控制线路的硬逻辑并行控制,PLC采用了不同于一般微型计算机的运行方式(扫描技术)

       以上两个主要原因,使得PLCI/O响应比一般微型计算机构成的工业控制系统满的多,其响应时间至少等于一个扫描周期,一般均大于一个扫描周期甚至更长。

 

 

 

所谓I/O响应时间指从PLC的某一输入信号变化开始到系统有关输出端信号的改变所需的时间。其最短的I/O响应时间与最长的I/O响应时间如图所示:

(n-1)

扫描周期

最短I/O响应时间:

(n+1)

扫描周期

输入采样

输出刷新

n 个扫描周期

输入采样

输出刷新

用户程序执行

最短I/O响应时间

 

 

 

 

 

 


最长I/O响应时间:

 

n 个扫描周期

n +1个扫描周期

最长I/O响应时间

用户程序执行

用户程序执行

输入采样

输入采样

输出刷新

输出刷新

 

 

 

 

 

 

 


. PLCI/O系统

       . I/O寻址方式

       PLC的硬件结构主要分单元式和模块式两种。前者将PLC的主要部分(包括I/O系统和电源等)全部安装在一个机箱内。后者将PLC的主要硬件部分分别制成模块,然后由用户根据需要将所选用的模块插入PLC机架上的槽内,构成一个PLC系统。

       不论采取哪一种硬件结构,都必须确立用于连接工业现场的各个输入/输出点与PLCI/O映象区之间的对应关系,即给每一个输入/输出点以明确的地址确立这种对应关系所采用得方式称为I/O寻址方式。

       I/O寻址方式有以下三种:

Ø      固定的I/O寻址方式

这种I/O寻址方式是由PLC制造厂家在设计、生产PLC时确定的,它的每一个输入/输出点都有一个明确的固定不变的地址。一般来说,单元式的PLC采用这种I/O寻址方式。

Ø      开关设定的I/O寻址方式

这种I/O寻址方式是由用户通过对机架和模块上的开关位置的设定来确定的。

Ø      用软件来设定的I/O寻址方式

这种I/O寻址方式是有用户通过软件来编制I/O地址分配表来确定的。

 

 

1楼 0 0 回复